Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация подачи воды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ssegeev
Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу Вас оказать помощь в решении интересного вопроса:
Поставлена задача автоматизировать работу установки, один из этапов: наполнение бака водой. Объём заполнения и время заполнения переменные (т.е. параметры изменяются оператором, в одну смену необходимо набрать 3 м3 за 3,5 час, в другую 2м3 за 1 час).
На данном этапе идея такая: На трубопровод установить регулирующий клапан с аналоговым управлением (0...10В) управляться будет по средствам ПЛК. Далее произведем замеры расходов на 10, 20 ... 100% открытия и придумаем формулу по которой ПЛК будет высчитывать на какой процент открыться в зависимости от задания оператора.
Недостатками этой системы на мой взгляд:
1. Дорого.
2. Необходима периодическая тарировка, по расходомеру.
В связи с чем прошу Вас озвучить Ваши предложения или комментарии к данной идеи, может кто то сталкивался с подобным.
Заранее спасибо.
dmchehow
Может начать с другой стороны? Для чего неравномерно заполнять бак?
nick2
самое простое - регулирование механическим запорным устройством наподобие унитазного клапана. пропускная способность - не менее максимально требуемой скорости заполнения.
посложнее - поплавковый выключатель с электромагнитным клапаном или краном на сервоприводе.
Цитата(dmchehow @ 23.1.2020, 9:52) *
Может начать с другой стороны? Для чего неравномерно заполнять бак?

если действительно важно заполнять бак с различной скоростью, скажите об этом.
насколько точно нужно поддерживать уровень воды в баке?
Аспект
Если вода поступает из одного трубопровода с постоянными параметрами, то от него можно сделать две трубы в емкость, ограничив скорость заполнения сечением этих труб или установкой шайб соответствующего сечения, ограничивающих расход в единицу времени. А выбор трубы, подающей воду и прибора, определяющего необходимый объем заполнения, можно автоматизировать.
ssegeev
Цитата(nick2 @ 23.1.2020, 9:58) *
самое простое - регулирование механическим запорным устройством наподобие унитазного клапана. пропускная способность - не менее максимально требуемой скорости заполнения.
посложнее - поплавковый выключатель с электромагнитным клапаном или краном на сервоприводе.

если действительно важно заполнять бак с различной скоростью, скажите об этом.
насколько точно нужно поддерживать уровень воды в баке?



Дело в том что объем заполнения как и скорость заполнения переменные (т.е сегодня надо так завтра иначе). Водой разбавляют какую то суспензию, а концентрация (разбавленной суспензии) нужна разная.
Аспект
Тогда насос-дозатор с регулированием подачи, а на трубу - расходомер.
nick2
Цитата(ssegeev @ 23.1.2020, 9:22) *
1. Дорого.

дешево и сердито - это с использованием "члена профсоюза"

оптимально:
1. расходомер с аналоговым выходом 4-20 мА
2. насос с частотным электроприводом.

регулятором (потенциометр, кнопки на панели частотника) оператором устанавливается задание (требуемый расход)
частотник регулирует подачу насоса по обратному сигналу (расход) от расходомера.

остановка работы - достижение верхнего уровня жидкости в емкости.
если уровень жидкости переменный (сегодня 3 м3, завтра 2 м3), то на емкость нужен аналоговый датчик уровня с преобразователем в релейный выход, для отключения команды ПУСК на частотнике.
оператор устанавливает требуемую уставку.

или вешать контроллер на управление, но остается оператор,расходомер, частотник, насос, датчик уровня.
Kotlovoy
Цитата(nick2 @ 24.1.2020, 1:46) *
на емкость нужен аналоговый датчик уровня с преобразователем в релейный выход, для отключения команды ПУСК на частотнике.

Или водосчётчик. С программируемым релейным выходом.
Аспект
Коллективно выполнили проект. Осталось изобразить на бумаге и выбрать оборудование. clap.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.