Господа помогите определится с парогенератором для технологических нужд. Необходимо подавать чистый пар давлением около 6 бар и расходом 1000 кг/час. Пар возможно будет кроме разогрева рубашки подаваться и непосредственно в продукт для его форсированного разогрева. Предлагают установить steam boiler BHP i.var. 1500. Может быть есть варианты?[SIZE=7][COLOR=red]
gilepp
Конечно, варианты есть всегда:
zeman
Приходите на Акватерм - там и рассмотрите все варианты. Пиарить тут свои котлы не хочу, а на выставке -обязан smile.gif И почему ivar 1500, если Вам всего 1 тонну нужно?
И вообще какой смысл Вашего запроса: выбрать подешевле, более качественное оборудование или что то другое?
Гость_boiler
Лучше прийти на SHK, чуть позже, но производителей поболее.
Если время не терпит могу предложить в качестве варианта (прошу прощение за пиар)

http://mega-watt.ru/kotelnoe_oborudovanie_...i/ths/index.htm
Гость_Aleksey
Господа-теплотехники!

Тот же вопрос не специалиста (микробиолога): требуется замена электроэнергии для пароснабжения 4 автоклавов по 1 м.куб. Рабочий цикл работы автоклава 1,5 часа, расход пара на цикл 100 кг при давлении 1,6 бар.
Нашли -паровой котёл производства "BOOSTER CO, Ltd" (Южная Корея),который является вертикальным водотрубным и служит для производства насыщенного пара с максимальной температурой 183,5° С и давлением до 10кг/см2. Смотри: http://www.boreas.ru/about.htm
Есть аналогичные европейские, но дороже в 2-3 раза.
Посоветуйте: прогодны ли котлы данного типа для наших целей(работа с удалением от потребителя в автоматическом режиме, четыре переменные нагрузки). Есть ли информация по их долговечности и простоте обслуживания.

Спасибо тем, кто откликнется!
zeman
Цитата(Гость_Aleksey @ Mar 3 2007, 08:22 )
Есть аналогичные европейские, но дороже в 2-3 раза.

С чего это Вы взяли? Цены даже чуть дороже, чем у итальянцев. Горелки Олимпия сам не эксплуатировал, но несколько нехороших отзывов про них слышал.
Booster
Конечно есть, посмотрите на www.Booster-Ural.ru
makishev
Здрасьте,
не сочтите за труд ответить.
может не в тему, но сейчас мы закладываем модельную котельную на базе ДКВР-10-13ГМ
где бы мне почитать про котлы ДКВР.
а ДКВР-10-13ГМ
преимущество и недостатки.
Есть ли у кого нибудь здесь опыт эксплуатации?
как вы думаете какие аналогичные котлы можно подобрать?
не хочу эти котлы закладывать. Они в эксплуатции не очень.
Хочу их грамотно отфутболить
Спасибо.
zeman
Цитата(makishev @ 12.8.2008, 15:10) [snapback]281427[/snapback]
как вы думаете какие аналогичные котлы можно подобрать?

Раз Вы все равно уже там , то обратите внимание на эти котлы. Был на этом заводе лично, поэтому могу рекомендовать с чистой совестью.
makishev
нееее.
я уже вернулся biggrin.gif
Спасибо.
ILG
Для того, чтобы правильно ответить на Ваш вопрос необходимо знать что Ваше предприятие производит и/или какие требования предъявляются к качеству продукции.

Вы пишете:
-> Необходимо подавать чистый пар ...
-> возможно будет кроме разогрева рубашки подаваться и непосредственно в продукт ...

Два момента:
- для подачи в рубашку аппаратов подходит обычный технический пар из обычного котла/парогенератора.
- для получения чистого пара обычные котлы не пригодны в принципе.

В зависимости от требований к качеству продукта для получения "чистого" пара Вам потребуется либо установка специальных фильтров (кулинарный пар), либо использование генератора чистого пара (чистый пар).

Уточните вопрос, пожалуйста.

С уважением, Илья.


Павел 81
Цитата(makishev @ 12.8.2008, 15:10) [snapback]281427[/snapback]
Есть ли у кого нибудь здесь опыт эксплуатации?
как вы думаете какие аналогичные котлы можно подобрать?
не хочу эти котлы закладывать. Они в эксплуатции не очень.
Хочу их грамотно отфутболить
Спасибо.


1) Есть опыт как раз с ДКВР 10-13
2) аналогичный ДЕ 10-14
3) ДКВР:
"-" за счет тяжелой обмуровки, увеличивается трудоемкость монтажных, ремонтных работ
"-" за счет тяжелой обмуровки, большая теплоемкость котла(Аварийная ситуация-отключение эл.энергии)
"+" я не нашел(опыт 1,5года с заменой на ДЕ)