Проблема с теплообменником?
blockpost99
4.4.2020, 20:11
Товарищи) Кто-нибудь может подсказать симптомы порчи теплообменника (смешение сред)? Система двухступенчатая. Ни один контроллер не справляется с повышенной температурой. При температуре подачи из тепловой сети больше 80 градусов идет периодическое превышение подачи ГВС. Стоял Данфосс 300, теперь Овен 232м. Перепад в подаче и обратке ТС 5 атм!!! Проектантам и предыдущим эксплуатантам хочется чего-то оторвать. Боюсь за теплообменник, ну и за людей вестимо.
timofeyprof
5.4.2020, 9:28
периодическое - это кратковременное скачкообразное или длительное, повторяющееся через интервал времени?
схемку бы с характеристиками (маркой) регулирующей арматуры. быть может регулятор стоит не для ГВС, а для отопления (время полного хода клапана велико).
blockpost99
5.4.2020, 18:18
Не могу интервал отследить...то просто на 15-20 минут, то несколько часов завышена. Привод да - 120 секундный, но контроллер-то должен нивелировать при настройке правильной. Да и если небольшие скачки, а то часы.
blockpost99
5.4.2020, 19:00
Вот такая кривая
Цитата(blockpost99 @ 4.4.2020, 20:11)

Товарищи) Кто-нибудь может подсказать симптомы порчи теплообменника (смешение сред)?
Этой зимой был помыт ПТО ГВС раствором хлорки. ПТО находился в индивидуальной котельной, и персонал ее заметил, что когда растет давление исходной воды, то начинает прибавляться давление в системе отопления. После заявки, определить дефект составило 20 минут. Достаточно было перекрыть запорную арматуру на ПТО со стороны греющего теплоносителя с давлением в 3,0 ати, и наблюдать, как в перекрытом контуре ПТО давление воды растет до величины исходной воды - 6,0 ати. Ну и на Жобщ проверили, в греющем контуре была "сырая" вода.
Вот как было:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=127854
В нашей отрасли теплообменники обычно можно отключать на ходу, переводя среду на байпас. Отключил одну сторону и открыл дренаж в атмосферу - если течет, значит худой
timofeyprof
6.4.2020, 11:51
В утренние предрабочие часы скачки, в рабоче время потребления ГВС почти нет?
Температуры Т4 не великовата? может уменьшить % рециркуляции для экономии?
blockpost99
25.4.2020, 11:01
Температура ГВС великовата? Вы просто с людьми мало сталкиваетесь. На этом доме есть принципиальный человек, который регулярно меряет температуру в кране - и не дай бог она ниже 65 градусов. А скачки как ни странно начинались в ночные час когда нет разбора совсем. Там конечно косяков в ИТП хватает. Достучался до Овена - дали прошивку с другим Пидом...еще не пробовал пока, так как температура в ТС не большая, то и скачки прекратились в ГВС, но понятно, что нужно будет проверять делать перед отопительным сезоном.
svoroponov
25.4.2020, 11:57
Такая раскачка температуры ГВС часто бывает при разборе воды и плохой работе циркуляционного насоса ( низкая производительность , забит фильтр на подводе к насосу, износ крыльчатки насоса и т.д. ) или его неисправность .
Проверьте .
Ну и настройки регулятора проверить надо . Часто устанавливают таймер регулятора для экономии теплоэнергии ночью на понижение температуры воды в системе. А вдруг перепутали?
timofeyprof
26.4.2020, 10:48
Цитата(blockpost99 @ 25.4.2020, 12:01)

Температура ГВС великовата? Вы просто с людьми мало сталкиваетесь. На этом доме есть принципиальный человек, который регулярно меряет температуру в кране - и не дай бог она ниже 65 градусов.
конечно, есть люди, которые, только открыв кран, ожидают, что вода сразу польется с нормативной температурой - без учета охлаждения тупикового участка от стояка до точки водоразбора. но я о другом, не о температуре Т3, а о Т4. Мне кажется, завышена. Какой % расхода на рециркуляцию при отсутствии водоразбора?
PS по СанПиН и СП не менее 60 градусов в месте водоразбора. 65 градусов - это более, чем хорошо/горячо)
blockpost99
27.4.2020, 17:41
Ошибся конечно 60 градусов, но дом разноуровневый пятиподъездный. Гидравлика сильно разная по подъездам. Есть еще подозрение, что где-то спрятан теплый пол. Пока не могу поймать - люди все не простые живут. Насос стоял слабенький - Грюндфос 60, поставили 120. Разница температур ГВС прямая и обратка была 10 градусов, сейчас 9. Почему грешу на теплообменник - при отключении горячей воды - течет когда остынет...