наблюдается какая-то странная проблема, на паре соседних установок стоят по паре канальных датчиков температуры(-20..+70) и влажности(0..100%) с выходом 4..20мА по обоим каналам.
обратил внимание, что датчик влажности в канале не может показать влажность выше 68%, т.е. ток 15мА.
все датчики подключены к своим МС-модулям(сегнетикс)
сперва грешил на МС - может у них что-то с токовыми входами.. проверил миллиамперметром - датчик реально входит в ограничение на 15мА. питание датчика при этом +24VDC.
кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным?
куда смотреть, кого пинать?
kosmos440o
2.6.2020, 9:23
Попробовать поиграться на столе. Может, виноваты наводки, бывает. Сдругой, стороны, влажность выше 68% это уже много, увлажнитель можно выключать)))
agent_serg
2.6.2020, 9:35
Цитата(LordN @ 2.6.2020, 9:02)

на паре соседних установок стоят по паре канальных датчиков температуры(-20..+70) и влажности(0..100%) с выходом 4..20мА по обоим каналам.
Давно стоят?
Они вроде как не вечные, насколько помню, могут и окисляться.
Подцепите другой, чтобы убедиться в исправности измерительного канала.
нет, стоят всего полгода, меньше даже.
нашелся кандидат в причины - карелу надо чтоб нагрузка в измерителе тока была не более 100 Ом. а у меня, в МС-модуле, 200 Ом.
придётся либо ставить 100 Ом и переводить модуль в режим 0-10В, либо переводить датчик в режим 0-10В, ну и модуль тоже туда же.
вопщем это всё чехарда со стандартизацией токовых входов, вернее с её отсутствием.
всем спасибо, вопрос закрыт.