Доброе утро! Допустимо ли объединять ливневую сеть под перекрытием с кровель с двух разных противопожарных отсеков? Можно ли просто противопожарную муфту заложить при пересечении стены ? Или нужно для каждого отсека делать свой выпуск?
jiexawcr
Цитата(Инженер по ВК @ 19.9.2020, 6:35) *
Доброе утро! Допустимо ли объединять ливневую сеть под перекрытием с кровель с двух разных противопожарных отсеков? Можно ли просто противопожарную муфту заложить при пересечении стены ? Или нужно для каждого отсека делать свой выпуск?

фз123 статья 2 п.27 пожарный отсек - часть здания и сооружения, выделенная противопожарными стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;
статья 137 п.4 Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций кабелями, трубопроводами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемых пределов, установленных для этих конструкций.

то есть фз не запрещает проходки.

нету запрета, просто нужно соблюсти предел огнестойкости.
муфты это только для пластика диаметром насколько знаю только до 110мм, для стальных труб мастики и теплоизоляция до и после стены.
Инженер по ВК
Спасибо большое
timofeyprof
Цитата(jiexawcr @ 19.9.2020, 8:26) *
нету запрета, просто нужно соблюсти предел огнестойкости.
муфты это только для пластика диаметром насколько знаю только до 110мм, для стальных труб мастики и теплоизоляция до и после стены.

противопожарные ленты для любого диаметра.
муфты-манжеты и свыше Ду100 бывают, зависит от производителя:
Ду250