ю3007
Всем добрый день,

Прошу совета/помощи опытных проектировщиков.
Есть производственное здание, в венткамере приточная установка, обслуживающая помещение категории А. Воздушное отопление совмещено с приточной вентиляцией. Источник теплоснабжения - электричество.
Вопрос в следующем , какие воздухораспределители можно использовать в помещении категории А? ВЭПш не подходит, нужно что-то более компактное, рассматриваю ВРк но есть ли они во взрывозащищенном исполнении нигде не могу найти информацию. Требуемый расход небольшой 2500 м3/ч.
Skaramush
Прошу прощения, Вы взрывозащиту с искробезопасностью не путаете?

Поясню. Вам защита от воздействия взрыва нужна ли исключение факторов, могущих привести к взрыву?