Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дождевая канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ruslan2
Добрый день, ситуация такая
Проектирую раздел ВК в многоквартирном доме
Есть подземная парковка под зданием, в стилобатной части над парковкой необходимо установить водосточные воронки (дождевые)
Вопрос: Можно ли объединить водосточные воронки над парковкой и внутренней ливневой канализацией в одну сеть под потолком подвала.
Спасибо за внимание!!
Dima_UA
вы хотите фонтаны с воронок стилобатной части?
Ruslan2
Цитата(Dima_UA @ 10.11.2020, 14:06) *
вы хотите фонтаны с воронок стилобатной части?


Не фонтаны, дождевая воронка на улице над парковкой. Это получается как наружную ливневку над парковкой с улицы опустить в парковку и объединить с ливневой канализацией с кровли жилого здания
ViC
Цитата(Ruslan2 @ 10.11.2020, 15:24) *
Не фонтаны, дождевая воронка на улице над парковкой. Это получается как наружную ливневку над парковкой с улицы опустить в парковку и объединить с ливневой канализацией с кровли жилого здания

Фонтан будет. Столб воды от воронок с кровли здания выдавит воду через воронки на парковке.
Ливневка работает полным сечением, считай - напорная.

Схему аксонометрическую с отметками нарисуйте и поймете.

ПыСы: это же как сообщающиеся сосуды.
Ruslan2
Цитата(ViC @ 10.11.2020, 14:30) *
Фонтан будет. Столб воды от воронок с кровли здания выдавит воду через воронки на парковке.
Ливневка работает полным сечением, считай - напорная.

Схему аксонометрическую с отметками нарисуйте и поймете.

ПыСы: это же как сообщающиеся сосуды.


Спасибо большое, что то не подумал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.