Добрый день. Имеется здание с тремя пожарными отсеками один за другим. Возникают вопросы:
1. Могу ли я сделать ввод в первый отсек, сделать кольцо на пожарные краны общее сразу на 3 отсека?
2. Или нужно в первом делать кольцо, от него два ввода во второй, делать во втором кольцо, и от второго в третий отсек два ввода?
3. Допустим в 1м и 2м пожарном отсеке уже есть пожарные краны и требуется проектировать ПК только в третьем, можно новый ввод сделать в первом, и транзитом через 1й и 2й прийти в 3й отсек и там разводить пожарное кольцо. Меня убеждают, что транзитом нельзя, но я не согласен. Уточните пожалуйста можно или нельзя и почему? желательно со ссылкой на СП.
Serg Ivanov
17.12.2020, 12:10
Цитата(projects @ 17.12.2020, 10:58)

Добрый день. Имеется здание с тремя пожарными отсеками один за другим. Возникают вопросы:
1. Могу ли я сделать ввод в первый отсек, сделать кольцо на пожарные краны общее сразу на 3 отсека?
2. Или нужно в первом делать кольцо, от него два ввода во второй, делать во втором кольцо, и от второго в третий отсек два ввода?
3. Допустим в 1м и 2м пожарном отсеке уже есть пожарные краны и требуется проектировать ПК только в третьем, можно новый ввод сделать в первом, и транзитом через 1й и 2й прийти в 3й отсек и там разводить пожарное кольцо. Меня убеждают, что транзитом нельзя, но я не согласен. Уточните пожалуйста можно или нельзя и почему? желательно со ссылкой на СП.
1. Да.
2. Нет.
3. Кто убеждает что нельзя пусть покажет откуда это.
Транзитом нельзя через другое здание. А отсеки в одном здании могут быть и друг над другом. Снизу парковка, а сверху жильё или магазины например. Как пройти в жилье без транзита через парковку? Только трубы должны быть стальными.
projects
17.12.2020, 14:01
Цитата(Serg Ivanov @ 17.12.2020, 12:10)

1. Да.
2. Нет.
3. Кто убеждает что нельзя пусть покажет откуда это.
Транзитом нельзя через другое здание. А отсеки в одном здании могут быть и друг над другом. Снизу парковка, а сверху жильё или магазины например. Как пройти в жилье без транзита через парковку? Только трубы должны быть стальными.
А где написано, что нельзя через другое здание? можете ссылку указать? тоже давно пытаюсь с этим моментом разобраться, не нахожу, но как говорится "от греха" не делаю так.
Цитата(projects @ 17.12.2020, 15:01)

А где написано, что нельзя через другое здание? можете ссылку указать? тоже давно пытаюсь с этим моментом разобраться, не нахожу, но как говорится "от греха" не делаю так.
СП 31.13330.2012
п.11.5 Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Serg Ivanov
18.12.2020, 9:16
Цитата(ViC @ 17.12.2020, 14:25)

СП 31.13330.2012
п.11.5 Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
А с тупикованием как?
Цитата(Serg Ivanov @ 18.12.2020, 10:16)

А с тупикованием как?

Я что смогла, то и нашла)))
projects
18.12.2020, 9:30
Цитата(Serg Ivanov @ 18.12.2020, 9:16)

А с тупикованием как?

Так как с тупиковыми?)))))
Цитата(projects @ 18.12.2020, 10:30)

Так как с тупиковыми?)))))
Ждем, пока нас просветит Serg Ivanov
А пока:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=26076
Serg Ivanov
20.12.2020, 19:15
Цитата(ViC @ 18.12.2020, 9:51)

Был у меня случай - три дома впритык и повысительная насосная нужна. По наружке - места нет пройти. Ну и изобразил кольцо по подвалам с переходом из дома в дом в канале. Всё во внутрянке.

В одном подвале повысительная насосная общая на всех. Построили и сдали.
Цитата(Serg Ivanov @ 20.12.2020, 19:15)

Был у меня случай - три дома впритык и повысительная насосная нужна. По наружке - места нет пройти. Ну и изобразил кольцо по подвалам с переходом из дома в дом в канале. Всё во внутрянке.

В одном подвале повысительная насосная общая на всех. Построили и сдали.
Я думаю, ключевой момент "в канале", то есть при помощи дополнительных мер, а не просто так трубу по подвалу кинули.
ПыСы: Все таки градостроительство и промка разные. Чем дальше, тем больше пропасть, как я вижу.
трое пожарников
21.12.2020, 17:54
В сводках предложений по изменению СП-31 (изм. 4 и изм. 5) и СП-8, можно найти примерно следующее:
Предложение «Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается» дополнить, текстом, по аналогии с п. 16.63, с учетом п.п. 11.29; 13.10; СП 18.13330.2011 п. 6.19.
По СП 30.13330.2016 п. 3.5; 5.2.3, внутренний водопровод - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию. Системы внутреннего водопровода включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. Участок наружного водопровода, прокладываемый в канале в пятне застройки или транзитно через производственное помещение (в целях мониторинга его состояния и увеличения срока службы), не имеющий врезок разводящей сети и т.п., внутренней водопроводной сетью не является по определению, прокладывать наружный водопровод вокруг производственного здания из-за нечеткой формулировки в СП избыточно.
Прокладка транзитных (кольцующих) участков приемлема при прокладке по п. 16.63: При размещении сетей водопровода на генеральном плане следует предусматривать минимальную протяженность сетей; использование блокировки зданий, позволяющей прокладывать сети на подвесках в вентилируемых подпольях в случае присоединения нескольких зданий к одному вводу водопровода.
Аналогично, для промпредприятий, следует изложить разрешение на прокладку кольцующих участков (не являющихся вводами и не требующими наличие водомерных устройств) наружного водопровода в п. 11.5.
Устройство «водопроводного ввода: устройства и сооружения, через которые абонент получает питьевую воду» по СП 30.13330.2016 п. 3.6. при этом исключается. При отсутствии ввода (следовательно, обратного клапана, следовательно водомерного устройства и т.п.) наружный водопровод не становится внутренним, по СП 30.13330.2016 п. 5.2.3.
См. СП 30.13330.2016 п. 7.2.1, водомерные устройства не устанавливаются при отсутствии ввода (отсутствии водопотребления). Предлагаемое изменение позволит более компактно размещать инженерные коммуникации водоснабжения в условиях стесненной застройки, более рационально использовать территорию для формирования комфортной и безопасной среды, повысит технико-экономические показатели строительства, что, в свою очередь, позволит уменьшить затраты без ущерба надежности, безопасности строительства и эксплуатации инженерных сетей.
projects
21.12.2020, 18:09
Цитата(Serg Ivanov @ 20.12.2020, 19:15)

Был у меня случай - три дома впритык и повысительная насосная нужна. По наружке - места нет пройти. Ну и изобразил кольцо по подвалам с переходом из дома в дом в канале. Всё во внутрянке.

В одном подвале повысительная насосная общая на всех. Построили и сдали.
А в итоге где написано, что тупиковый нельзя транзитом прокладывать ? Будь то на 11 пожарных кранов транзитом через здание, или на автоматическое заполнение резервуара, которое мы не обязаны обеспечивать в принципе автоматически.
Serg Ivanov
22.12.2020, 12:36
Цитата(projects @ 21.12.2020, 18:09)

А в итоге где написано, что тупиковый нельзя транзитом прокладывать ? Будь то на 11 пожарных кранов транзитом через здание, или на автоматическое заполнение резервуара, которое мы не обязаны обеспечивать в принципе автоматически.
До 200 м получается что можно.
projects
22.12.2020, 14:19
Цитата(Serg Ivanov @ 22.12.2020, 12:36)

До 200 м получается что можно.
а если это не 1й категории? а третьей... то и более 200 можно?
Serg Ivanov
22.12.2020, 14:21
Цитата(projects @ 22.12.2020, 14:19)

а если это не 1й категории? а третьей... то и более 200 можно?
Нет. На пожарные нужды - только I категория. Других быть не может для пожарных.
projects
22.12.2020, 15:00
Цитата(Serg Ivanov @ 22.12.2020, 14:21)

Нет. На пожарные нужды - только I категория. Других быть не может для пожарных.
например пополнение резервуара. Не вовремя пожара, а просто заполнение резервуара. Когда воды в резервуарах достаточно на пожар, а трубопровод идет транзитом более 200 м на заполнение.
Serg Ivanov
22.12.2020, 16:17
Цитата(projects @ 22.12.2020, 15:00)

например пополнение резервуара. Не вовремя пожара, а просто заполнение резервуара. Когда воды в резервуарах достаточно на пожар, а трубопровод идет транзитом более 200 м на заполнение.
Тогда запрета нет. Это может быть и III категория.
как же "...при определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий"?
Полагаю, что для условий, отраженных в п. 4 статьи 68 123-Фз (ну или п.7.2 СП8) возможно и 2-ую категорию на пополнение.
Serg Ivanov
11.1.2021, 20:03
Цитата(Аларик @ 11.1.2021, 20:52)

как же "...при определении пожарного объема воды в резервуарах допускается учитывать пополнение его во время тушения пожара, если подача воды в них осуществляется системами водоснабжения I и II категорий"?
Полагаю, что для условий, отраженных в п. 4 статьи 68 123-Фз (ну или п.7.2 СП8) возможно и 2-ую категорию на пополнение.
Так не учитывайте пополнение при пожаре - и можно III.