Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Заводские Приемосдаточные Испытания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Preservation
Всем доброй ночи!
Столкнулся с ситуацией,
Подрядчик вынудил поставщика оборудования ОВКВ (Air handling unit) и весь комплекс оборудования ОВКВ поставить на производственную площадку
без Заводских Приемосдаточных Испытаний (Factory Acceptance Test - FAT).
В соответствии требованию проекта есть требования к оборудованию ОВКВ,
должно соответствовать по стандарту EN 1886:2007.
Корпус установки должен отвечать требованиям к утечкам воздуха из корпуса L2
Прочность корпуса должна соответствовать требованиям D2.
Коэффициент теплопередачи корпуса должен отвечать требованиям класса T2.
Коэффициент теплопередачи температурного моста – классу TB3.
Максимальный расход утечек в обход фильтра определяется согласно стандарту EN 1886:2007.
УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ, ИЗЛУЧАЕМЫЙ КОРПУСОМ.
Вибрация и расход воздуха.
Вопрос; какие требования прилагаются к теплообменнику Приточно-вытяжную установки
(Air handling unit)
Характеристики теплоносителя
Расчетные условия 2500 (кПа)
рабочее давление 1100 (кПа)
Температура 70-115 град С
Распространяются ли на теплообменник требования безопасности оборудования работающего под давлением в соответствии с TR CU 032/2013.?
Подрядчик утверждает, что поставщик оборудования проведёт испытания
(Factory Acceptance Test - FAT) вовремя монтажа оборудования и пуско-наладки?

Вопрос; возможно ли провести все испытания в соответствии требованию проекта по
EN 1886:2007 при проведении пусконаладочных работах на производственной площадке?
Также есть вопрос чисто документальный, как пускать в монтаж оборудование без подтверждения требованию проекта? Оборудование получается, не может пройти входной контроль!
Так как паспорт на оборудование предоставлен в неполном объеме, без актов Factory Acceptance Test - FAT.
Что посоветуете в служившейся ситуации?

alem
Цитата(Preservation @ 24.1.2021, 1:56) *
Подрядчик утверждает, что поставщик оборудования проведёт испытания
(Factory Acceptance Test - FAT) вовремя монтажа оборудования и пуско-наладки?

Вопрос; возможно ли провести все испытания в соответствии требованию проекта по
EN 1886:2007 при проведении пусконаладочных работах на производственной площадке?

Что посоветуете в служившейся ситуации?


Заводские испытания проводятся в заводской лаборатории, потому так и называются, с соответствующими разрешениями и оборудованием, частично их можно выполнить на объекте, но очень мало кто возьмётся и это будет стоить дорого, т.к. обычная пусконаладка этих работ не включает.

Впрочем, если ваш поставщик ещё и налаживать будет, то на бумаге проведёт.

В сложившейся ситуации у вас есть договорные отношения, пусть выполняют или официально согласовывают невыполнение...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.