Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, допустимо ли размещать венткамеру в помещении ИТП? Здание маленькое, другого места нет, на чердаке возможности нет.
ИОВ
По СП 60:
Цитата
7.10.3 В помещениях для оборудования вытяжных систем, обслуживающих помещения категорий А и Б, и систем, указанных в 7.2.13, а также в помещениях для оборудования систем местных отсосов взрывоопасных смесей не допускается размещать тепловые пункты, водяные насосы, проводить ремонтные работы, регенерацию масла и использовать для других целей.

Т.е. во всех не перечисленных случаях - можно.
ivan-l-ing
В помещении ИТП допустимо располагать лишь приточные системы.
Само ИТП расположить в венткамере даже приточной также не получится т.к. по сп 41-101 оно требует отдельного помещения. Всё это правомерно если в тз или/ту прописано выполнение по сп 41-101.