Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВТЗ в общественных зданиях
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
giprotorg
Здание в Туапсе. Тн=-7С. Вход без тамбура.

Завесу не предусмотрела в соответствии с СП 60.13330 п.7.7.1 7.7.1 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать:а) у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15 °C и ниже (параметры Б);б) у наружных дверей вестибюлей общественных и административно-бытовых зданий-в зависимости от расчетной температуры наружного воздуха (параметры Б) и числа людей, проходящих через двери в течение 1 ч:от минус 15 °C до минус 25 °C-400 чел. и более;

СП 118.13330.2012 4.24 В зданиях при всех наружных входах в вестибюль и лестничные клетки следует предусматривать на уровне входа тамбуры глубиной не менее 1,8 м и шириной, равной ширине входной двери плюс не менее 0,3 м, или устройство воздушно-тепловых завес по СП 60.13330.
7.14 Воздушные и воздушно-тепловые завесы следует предусматривать в следующих случаях: у постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений, а также у ворот и проемов в наружных стенах, не имеющих тамбуров и открывающихся более пяти раз или не менее чем на 40 мин в смену, в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 15 °С и ниже (параметры Б);

Эксперт ссылается на п.4.24 и требует установки завесы или устройства тамбура. Но разве п. 7.14 не указывает, что завесы можно не устанавливать?
ivan-l-ing
Так назло эксперту поставь воздушную завесу без калорифера стоит копейки и нагрузка как от лампочки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.