carrotinka
Здравствуйте! Проект круглогодичного детского лагеря с жилыми корпусами, спортзалами, столовой, администрацией, бассейном. Сейсмичность 9 баллов. Водоснабжение от скважины. Подскажите, схему пожаротушения. На самое большое здание на наружное пожаротушение необходимо - 15л/с. Правильно ли я представляю схему: скважина - пож. резервуары - два водовода и кольцевой водопровод. Ии если кольцевой водопровод, то резервуары не нужны? Так же будет еще здание с водоподготовкой.


Или согласно пункту (ниже) 100% нужны резервуары?
11.2 В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 баллов и более в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п.9.3.
aminopower
Цитата(carrotinka @ 6.5.2021, 16:01) *
Здравствуйте! Проект круглогодичного детского лагеря с жилыми корпусами, спортзалами, столовой, администрацией, бассейном. Сейсмичность 9 баллов. Водоснабжение от скважины. Подскажите, схему пожаротушения. На самое большое здание на наружное пожаротушение необходимо - 15л/с. Правильно ли я представляю схему: скважина - пож. резервуары - два водовода и кольцевой водопровод. Ии если кольцевой водопровод, то резервуары не нужны? Так же будет еще здание с водоподготовкой.


Или согласно пункту (ниже) 100% нужны резервуары?
11.2 В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 баллов и более в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п.9.3.


У вас дебита скважины хватает на 15 л/ч на наружное + хоз-пит? Внутреннего пожаротушения не будет?
carrotinka
Цитата(aminopower @ 6.5.2021, 21:23) *
У вас дебита скважины хватает на 15 л/ч на наружное + хоз-пит? Внутреннего пожаротушения не будет?


В данный момент не могу ничего сказать про скважину, т.к. это предпроектные решения и данных пока нет. Внутреннее пожаротушение будет, на самое большое здание 2,5л/с х 2.
aminopower
Цитата(carrotinka @ 6.5.2021, 22:22) *
В данный момент не могу ничего сказать про скважину, т.к. это предпроектные решения и данных пока нет. Внутреннее пожаротушение будет, на самое большое здание 2,5л/с х 2.

Закладывайте резервуары и спите спокойно. При сейсмике нет таких требований, что обязательно наличие резервуаров, но есть требования о наличии двух источников водоснабжения. У вас один-подземный. Плюс дебит, скорее всего, не обеспечит требуемый расход: суммарный-наружное пожаротушение, внутреннее и максимальный расход на хоз-пит.
Serg Ivanov
Цитата(carrotinka @ 6.5.2021, 16:01) *
Здравствуйте! Проект круглогодичного детского лагеря с жилыми корпусами, спортзалами, столовой, администрацией, бассейном. Сейсмичность 9 баллов. Водоснабжение от скважины. Подскажите, схему пожаротушения. На самое большое здание на наружное пожаротушение необходимо - 15л/с. Правильно ли я представляю схему: скважина - пож. резервуары - два водовода и кольцевой водопровод. Ии если кольцевой водопровод, то резервуары не нужны? Так же будет еще здание с водоподготовкой.


Или согласно пункту (ниже) 100% нужны резервуары?
11.2 В системах водоснабжения при использовании одного источника водоснабжения (в том числе поверхностного при заборе воды в одном створе) в районах с сейсмичностью 8 баллов и более в емкостях надлежит предусматривать объем воды на пожаротушение в два раза больше определяемого по п.9.3.

В резервуарах должен обеспечиваться водообмен 48 часов. Или придётся делать отдельную непитьевую пожарную сеть. Ну и удвоенный пожзапас + 70% на хоз-пит в течение 12 часов. Так было по СНиП - как сейчас по СП уточните.
carrotinka
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2021, 15:04) *
В резервуарах должен обеспечиваться водообмен 48 часов. Или придётся делать отдельную не питьевую пожарную сеть. Ну и удвоенный пожзапас + 70% на хоз-пит в течение 12 часов. Так было по СНиП - как сейчас по СП уточните.


спасибо! Нашла и в сп тоже. Только поясните, пожалуйста, то есть каждые 48 часов вода в резервуарах должна обновляться? Это по причине хранения воды на хоз.питьевые нужды?
aminopower
Цитата(carrotinka @ 11.5.2021, 13:06) *
спасибо! Нашла и в сп тоже. Только поясните, пожалуйста, то есть каждые 48 часов вода в резервуарах должна обновляться? Это по причине хранения воды на хоз.питьевые нужды?

СП31.13330.2012
12.7 В резервуарах для питьевой воды должен быть обеспечен обмен пожарного и аварийного объемов воды в срок не более 48 ч.
Serg Ivanov
Цитата(carrotinka @ 11.5.2021, 13:06) *
спасибо! Нашла и в сп тоже. Только поясните, пожалуйста, то есть каждые 48 часов вода в резервуарах должна обновляться? Это по причине хранения воды на хоз.питьевые нужды?

Да.