ingener_seb
Добрый день! 1. Подскажите пожалуйста. Нужно ли заземление в индивидуальном тепловом пункте, где расположены металические трубы ду 80 ? 2. Нужно ли это указывать проектировщику в обязательной форме? Если да то на основании каких документов? Нужны пункты! 3. Еще хотел уточнить нужно ли указывать заземление для ванн? 4. Нужно ли показывать стойки для индивидуального теплового пункта на которых держатся трубы и согласно каких документов?
Алексс
СП-41
7.6 Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ для работы во влажных помещениях, а в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах - в сырых помещениях.

7.7 Для металлических частей электроустановок, не находящихся под напряжением, должно быть предусмотрено заземление.
ingener_seb
Цитата(Алексс @ 28.10.2021, 18:07) *
СП-41
7.6 Электрооборудование должно отвечать требованиям ПУЭ для работы во влажных помещениях, а в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах - в сырых помещениях.

7.7 Для металлических частей электроустановок, не находящихся под напряжением, должно быть предусмотрено заземление.








А для металлических труб в ИТП или Ванн, есть какой-нибудь документ?
ingener_seb
Хоть кто-то ставил заземление в ИТП?
ts_s
Цитата(ingener_seb @ 29.10.2021, 0:25) *
Хоть кто-то ставил заземление в ИТП?

у нас при сдаче дома стояит, обе трубы на вводе в ИТП толстым медным проводом соединены с шиной заземления что идет по цоколю
инж323
Цитата(ingener_seb @ 28.10.2021, 20:25) *
Хоть кто-то ставил заземление в ИТП?

да. и не помню уже что б не было или не делали.
хотя в старом жилом фонде обнаруживали, что контур есть, а заземления уже и нет. Как и молниеотвод, сам он типа есть, контур есть , а приходит в подвал и далее никуда, свободный хвост торчит.
Аспект
Здесь надо говорить о системе уравнивания потенциалов в доме. Соответствующие нормативные положения искать на эту тему. С целью исключения заноса высоких потенциалов, коммутационных скачков напряжения на вводе в здание все входящие кабели (броня, экраны, токопроводящие оболочки) и трубопроводы должны быть заземлены.

Из чужого проекта
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Firefox
Цитата(Аспект @ 30.10.2021, 20:41) *
Здесь надо говорить о системе уравнивания потенциалов в доме. Соответствующие нормативные положения искать на эту тему. С целью исключения заноса высоких потенциалов, коммутационных скачков напряжения на вводе в здание все входящие кабели (броня, экраны, токопроводящие оболочки) и трубопроводы должны быть заземлены.

Из чужого проекта
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

ПТБ, ПТЭ и ПУЭ касается исключильно электроустановок. Защита отопления и водоснабжения от олигофренов не предусмотрена, впрочем, как и контур заземления во многих многоквартирных многоэтажных домах.
alex1870
В ПУЭ, всё что касается заземления жилых зданий, ИТП, систем водоснабжения и т.д. есть, см. главу 7.1 ПУЭ:
п. 7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
• основной (магистральный) защитный проводник;
• … , системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.
п.7.1.88 … Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.