Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Установка гидрантов на уже существующей водопроводной сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Гость48
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с расстановкой гидрантов. По факту на существующей водопроводной сети установлены 3 пожарных гидранта, чего, соответственно, мало. Расход воды на наружное пожаротушение более 15 л/с, а значит, расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки не менее чем от двух гидрантов. Возникает проблема с установкой гидрантов для зданий 28 и 29 в нижней правой части плана. Ведь там тупиковая линия более 200 м...
Гость48
Цитата(Гость48 @ 23.11.2021, 9:38) *
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с расстановкой гидрантов. По факту на существующей водопроводной сети установлены 3 пожарных гидранта, чего, соответственно, мало. Расход воды на наружное пожаротушение более 15 л/с, а значит, расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки не менее чем от двух гидрантов. Возникает проблема с установкой гидрантов для зданий 28 и 29 в нижней правой части плана. Ведь там тупиковая линия более 200 м...

есть 3 резервуара по 100 м3. Но по расчету нужен еще один резервуар. Подскажите,если предусмотреть еще один резервуар, гидранты можно не добавлять ?Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ferdipendoz
А что дают резервуары? Я так понимаю, они к сети не подключены. По какому расчёту надо 4? Не очень понятно, где существующие гидранты. Расстояния указать неплохо бы.
Гость48
Все что есть по объекту - данная схема водопроводной сети 80х годов... Резервуары металлические подземные по 100 м3.
Существующие гидранты (из всего 3) и резервуары отмечены на схеме.

Расчет такой: Для определения расходов воды на пожаротушение, в соответствии с СП8.13130.2020 п.5.3, принимается для здания требующего наибольшего расхода воды. Принимаем таким зданием одно из зданий птичника , IV степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности – С1, категория здания по взрывопожарной и пожар-ной опасности – В, строительный объем здания – 6739 м3.
В соответствии с табл. 3 СП8.13130.2020, требуемый расход воды на наружное пожаротушение – 25 л/с. Учитывая требования п.5.5 СП8.13130.2020, расход воды на наружное пожаротушение увеличивается на 10 л/с.
Следовательно, расход воды на наружное пожаротушение составляет: 25 л/с + 10 л/с (горючий утеплитель) = 35 л/с (126 м3/ч). Время тушения пожара – 3 часа. Необходи-мый противопожарный запас воды – 378 м3.

Ferdipendoz
Да, но резервуары же не подключены к сети. Вы посмотрите 123-ФЗ, можно ли вам вообще напрямую из резервуаров тушить без устройства водопровода с гидрантами.
Если нет, то нет никакой разницы, 0 резервуаров у вас или 4 или 6.
А к сети только башня подключена?
Гость48
Буду уточнять данную информацию...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.