Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутренний противопожарный водопровод в учебном корпусе Университета
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
prokhorova
В проекте для общежития принят ВПВ по т.7.1 п.7 одна струя производительностью 2,5 л/с .
Как произвести расстановку пожарных кранов , если радиус орошения 20 м.
Можно принять расстояние между ПК 40 м
Ferdipendoz
Не забудьте каждую точку от 2 ПК потушить. Там и определите расстояние графическим методом. Половину высоты компактной струи можете прибавить к длине рукава, зато метра 1,5 нужно отбавить на подъёмы и опуски
ViC
Цитата(Ferdipendoz @ 23.11.2021, 19:41) *
Не забудьте каждую точку от 2 ПК потушить.

Если одна струя, то все равно 2 ПК на точку?
Ferdipendoz
Цитата(ViC @ 24.11.2021, 11:49) *
Если одна струя, то все равно 2 ПК на точку?

Ага. п.6.1.13 СП10
cpt
Почему 1.5?
Всегда считал 3 метра, как опуск от клапана (на отметке 1.5 метра) и подъём на приблизительно 1.3 метра от пола + запасец на изгибы от ПК
ViC
Цитата(Ferdipendoz @ 23.11.2021, 18:41) *
Половину высоты компактной струи можете прибавить к длине рукава, зато метра 1,5 нужно отбавить на подъёмы и опуски

А мы нонче (строго по ДБНу) 30% от длины рукава убираем rolleyes.gif
Ferdipendoz
Цитата(cpt @ 24.11.2021, 15:18) *
Почему 1.5?
Всегда считал 3 метра, как опуск от клапана (на отметке 1.5 метра) и подъём на приблизительно 1.3 метра от пола + запасец на изгибы от ПК

Согласен

Цитата(ViC @ 24.11.2021, 16:00) *
А мы нонче (строго по ДБНу) 30% от длины рукава убираем rolleyes.gif

Сурово. А струю прибавляете?
ViC
Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2021, 14:08) *
Сурово. А струю прибавляете?

Да, струю используем.
pipeline system
Добрый день, коллеги!
Помогите пожалуйста!
Имею общежитие блочного типа (общий санузел и душ на 4 комнаты), кухня одна на весь этаж. 5 этажей.
В СП 10 в табл. 7.1 написано только про квартирный тип (п.1) и коридорный (п.7).
Нигде нормального определения по типам общежития я не нашла, архитекторы тоже не знают.
К какому пункту мою общагу отнести?
SweetDream
Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2021, 10:04) *
Ага. п.6.1.13 СП10

то есть по новому сп10 1 струи в принципе не может быть теперь? зачем тогда в таблице 1 струю оставили blink.gif
а если 2 струи, вы учитываете что очаг возгорания у одного из пк и до него соответственно с 2 должно дотягиваться?
Dima_UA
1 для расчета гидравлики.
вторая резервная на запас, если первую нельзя использовать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.