В проекте для общежития принят ВПВ по т.7.1 п.7 одна струя производительностью 2,5 л/с .
Как произвести расстановку пожарных кранов , если радиус орошения 20 м.
Можно принять расстояние между ПК 40 м
Ferdipendoz
23.11.2021, 18:41
Не забудьте каждую точку от 2 ПК потушить. Там и определите расстояние графическим методом. Половину высоты компактной струи можете прибавить к длине рукава, зато метра 1,5 нужно отбавить на подъёмы и опуски
Цитата(Ferdipendoz @ 23.11.2021, 19:41)

Не забудьте каждую точку от 2 ПК потушить.
Если одна струя, то все равно 2 ПК на точку?
Ferdipendoz
24.11.2021, 10:04
Цитата(ViC @ 24.11.2021, 11:49)

Если одна струя, то все равно 2 ПК на точку?
Ага. п.6.1.13 СП10
Почему 1.5?
Всегда считал 3 метра, как опуск от клапана (на отметке 1.5 метра) и подъём на приблизительно 1.3 метра от пола + запасец на изгибы от ПК
Цитата(Ferdipendoz @ 23.11.2021, 18:41)

Половину высоты компактной струи можете прибавить к длине рукава, зато метра 1,5 нужно отбавить на подъёмы и опуски
А мы нонче (строго по ДБНу) 30% от длины рукава убираем
Ferdipendoz
24.11.2021, 14:08
Цитата(cpt @ 24.11.2021, 15:18)

Почему 1.5?
Всегда считал 3 метра, как опуск от клапана (на отметке 1.5 метра) и подъём на приблизительно 1.3 метра от пола + запасец на изгибы от ПК
Согласен
Цитата(ViC @ 24.11.2021, 16:00)

А мы нонче (строго по ДБНу) 30% от длины рукава убираем

Сурово. А струю прибавляете?
Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2021, 14:08)

Сурово. А струю прибавляете?
Да, струю используем.
pipeline system
25.11.2021, 14:59
Добрый день, коллеги!
Помогите пожалуйста!
Имею общежитие блочного типа (общий санузел и душ на 4 комнаты), кухня одна на весь этаж. 5 этажей.
В СП 10 в табл. 7.1 написано только про квартирный тип (п.1) и коридорный (п.7).
Нигде нормального определения по типам общежития я не нашла, архитекторы тоже не знают.
К какому пункту мою общагу отнести?
SweetDream
24.12.2021, 23:00
Цитата(Ferdipendoz @ 24.11.2021, 10:04)

Ага. п.6.1.13 СП10
то есть по новому сп10 1 струи в принципе не может быть теперь? зачем тогда в таблице 1 струю оставили
а если 2 струи, вы учитываете что очаг возгорания у одного из пк и до него соответственно с 2 должно дотягиваться?
Dima_UA
25.12.2021, 13:38
1 для расчета гидравлики.
вторая резервная на запас, если первую нельзя использовать