Цитата(LordN @ 4.1.2022, 14:58)

да нечего там прикидывать
см. расчет для любого кск3-9
на таких вводных это 1,2...1,5м3/ч носителя +125/+70 по воздуху -40/+20
Нажмите для просмотра прикрепленного файлатак какой насос пойдет?
Тут вообще не принципиально, какая температура, какая мощность, самое главное чтобы был приток воздуха и не замерз калорифер, и не было превышения обратки от графика.
Вентиляция ща работает, в -10-15 прямо стабильно все работает на регулирующем клапане, но при резком похолодании при проседании перепада надо открывать байпас, а в -2 клапан то полностью открывается, то полностью закрывается, надо ставить балансировочник и автоматизировать байпас.
Цитата(LordN @ 5.1.2022, 2:34)

да и в +125 на вводе я тоже сильно сомневаюсь. нигде еще не видел выше 115, да и это только у нефтянников, которые т.сети дрюкают, как дышут, по любому чиху. даж у нас на вводе в тепловой узел столько не бывает никогда. а у нас за стенкой территория грэс2.
Да нет конечно, это проектные данные. По факту максимум где-то +105 было и 70 тоже часто может и не быть.
Цитата(инж323 @ 5.1.2022, 3:31)

насос на перемычку- так и насос то существующих впихивать надо.
этим всем можно ж и свой контур с ТО ГВС и СО просадить, общий РПД в ИТП
да нет, не обязательно имеющийся, просто спросил
калорифер навряд ли все просадит, это слишком незначительная нагрузка (0,039 Гкал/ч) во всей системе (0.811 Гкал/ч), дальше после него ГВС (0,336 Гкал/ч) и отопление (0,436 Гкал/ч) все регулируется автоматикой
Самая главная проблема с этой вентиляцией это перетоп, а так тупо можно было бы открыть байпас, клапан бы открывался при снижении перепада или снижении температуры наружного воздуха, а для защиты от замерзания есть КП61. Но тогда возникает перетоп от -10 и выше. ибо теплеет перепад возрастает и скорость возрастает, а теплосъем падает, через байпас Ду15 летит расход кипятка в обратку. Схема с насосом бы помогла и от замерзания и от перетопов уйти. Пусть там дует хоть +5 в гараже это не принципиально, там есть еще отопление. Вентиляция нужна только для избавления от сырости и газов.