Здравствуйте, уважаемые Специалисты!
Задача: запроектировать вентиляцию в пом. ВВУ кат.В4 (производство сухого молока)
Дано: теплопритоки = 131,88 кВт(по заданию технолога), технология импортная см. приложение. Помещение в котором располагается установка чуть больше 20м в высоту.
Решение: пока вижу так, поставить крышный вентилятор на вытяжку. Приточная вент. камера находится далеко тащить воздуховоды около 84 метров. через помещения кат. Б мне кажется не разумным. Подскажите у кого есть заводские решения ( что-то типо клапан в нар.стене->фильтр G4+G7->калорифер->вентилятор). Еще думаю надо ли ставить дестратификаторы. Ну и интересуют другие нюансы вентиляции таких помещений.
Как мне кажется, помещение по сути с излишками явного тепла и ни чего особенного в нем нет, но данных мало, опыта проектирования таких помещений нет.
Прошу совета, что стоит учесть и в каком направлении двигаться. Всем откликнувшимся спасибо.
AGAG
Цитата(maxbaglag @ 21.7.2022, 9:13) *
Подскажите у кого есть заводские решения ( что-то типо клапан в нар.стене->фильтр G4+G7->калорифер->вентилятор).


вопрос про обычную приточную установку? если технолог разрешит ее поставить в этом помещении и это не будет нарушать санитарные требования (сомневаюсь) то почему нет. а так венткамера или улица наше все

Цитата(maxbaglag @ 21.7.2022, 9:13) *
Еще думаю надо ли ставить дестратификаторы.


зачем, если задача стоит удалить излишки тепла

а вообще импортные товарищи очень часто очень подробно описывают что нужно и как делать. возможно технолог имеет мануал
maxbaglag
Цитата(AGAG @ 21.7.2022, 13:01) *
вопрос про обычную приточную установку? если технолог разрешит ее поставить в этом помещении и это не будет нарушать санитарные требования (сомневаюсь) то почему нет. а так венткамера или улица наше все



зачем, если задача стоит удалить излишки тепла

а вообще импортные товарищи очень часто очень подробно описывают что нужно и как делать. возможно технолог имеет мануал

В принципе да обычная приточная установка без сети воздуховодов, только компактную очень (может даже раздробить на несколько компактных, установленных на наружной стене), места для ее установки практически нет. Сначала завод построил помещения для ВВУ а потом вписал туда саму установку ВВУ, получилось что места там почти нет на стороннее оборудование и площадки для его обслуживания. Под приточку есть вариант- кровля смежного помещения она 8м высотой.

У установки 3 этажа обслуживающих площадок, возможно на верху будет довольно жарко для обслуживания, и дестратификаторы должны выровнять температуру по высоте. если ошибаюсь поправьте.
Технолог пока разбирается с установкой и выдал только тепловыделения, требования по пароснабжению и воздухоснабжению. к моменту когда он разберется хотелось бы тоже иметь какое-то представление об объекте, потому что сроки проектирования общие и полагаться на полноту задания технолога не хочется.
Hrenogubka
Воздухообмен-то уже прикидывали для удаления такого количества теплопритоков?
AGAG
тогда в чем вопрос
воздухообмен считать по лету
раз только тепло и не локализованное то вытяжка сверху
подачу в низ, если нельзя опустить воздуховод то струей
обязательно резерв, хотя бы 2х50% лучше 2х100% или 3х50% - в этом случае и зиму легче настроить