Цитата(ast @ 12.11.2022, 17:20)

Добрый день уважаемые коллеги. Моя ситуация: зал для концертов в музыкальной школе. Пожарный выдает площадь очага пожара 28м2 (посчитал по формуле S=п*(v*t)^2, полагаю она всем известна. Время прибытия 15 минут (10 минут на прибытие пожарных и 5 минут на развертывание), причем в первые 10 минут скорость распространения он берет в 2 раза меньше, т.е. 0,003м/с, далее 0,006. Высоту незадымляемой зоны беру на 1,5 м выше отметки последнего ряда, это 6м. Расчет по программе КВМ выдает около 120000м3/час. Это ооочень много, зал 17х12м. Кто сталкивался с такими помещениями, прокомментируйте, а также что говорит экспертиза. Спасибо.
Время развития пожара для расчёта площади очага пожара обсуждали неоднократно. Именно потому, что в ст. 76 № 123-ФЗ нормируется только максим. допустимое время прибытия пожарных при размещении пождепо. Обсуждали и время, необходимое на развёртывание - оно ничем, к сожалению, не регламентировано. Ув.
NOVIK_N был наиболее радикален - 20 мин в городе (10 на прибытие, 10 на развёртывание). Я была за 15 мин (10+5). Но есть ответы ББ по этому вопросу:
Цитата(Boris_Ka @ 16.9.2014, 12:47)

... определение площади по линейной скорости распространения пламени, ограничивая стенами или временем прибытия пожарных подразделений 10 мин (в городе), 20 мин (за пределами). Я уже много раз об этом говорил.
Цитата(Boris_Ka @ 17.9.2014, 15:35)

... Рассуждения о том, что помимо 10-и минут до прибытия пожарным нужна +1 мин на развертывание и пр., остается без аргументов, т.к. здесь еще должна появиться вероятность более позднего времени прибытия из-за пробки, прокола колеса и пр. Давайте пока все таки оперировать 10-ю и 20-ю минутами.
В алгоритм программы КВМ-Дым заложены только 10 мин в городе и 20 мин за городом.
Это личное мнение пожарного? Указаний таких, вроде, нет.
Есть
Пособие ВНИИПО по применению "Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности" - в Таблице 1
конкретно для Вашего помещения указана линейная скорость распространения пламени 0,0055 м/с.
Почему именно 1,5 м? Если с верхнего уровня есть эв. дверь, то расчётная нижняя граница дымового резервуара д.б. не ниже верха этой двери. Если двери на верхнем уровне нет, то, полагаю, надо ориентироваться минимум на 1,8 м над полом верхнего уровня - основываюсь на указаниях п. 4.2.18 СП 1.13130.2020 по минимально допустимой высоте эв. двери.