Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Рабочая и резервная система
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Студент2021
Добрый день. Построили помещение, в помещение приточно-вытяжная вентиляция. Помещение категории Б.
Приточная установка рабочая+ резервная с секцией охлаждения (рабочая+ резервная). Установка не обеспечивает нужную температуру в помещении.
Возможен ли такой вариант рабочая и резервная установки работаю на 50% каждая , чтобы был лучше теплосъем. То есть условно, когда работала рабочая установка на выходе в помещении была температура +20 градусов. При работе обеих систем, каждой на 50 % ( наружные блоки будут работать на 100 %), на выходе из двух установок уже будет не +20, а +16.
Не нарушаем ли требования СП.
За ранее спасибо.
Skaramush
А где у Вас резервная установка при предлагаемой схеме работы?
Студент2021
Цитата(Skaramush @ 29.5.2023, 14:33) *
А где у Вас резервная установка при предлагаемой схеме работы?


Две установки в приточной вент камере установлены. Далее объединение в один воздуховод , и далее в помещение. Фото приложил.
Skaramush
Повторяю вопрос. Две установки обеспечивают по 50% потребности помещения. Где у Вас резервная? Вы же про соблюдение СП спросили.
Студент2021
Цитата(Skaramush @ 29.5.2023, 15:58) *
Повторяю вопрос. Две установки обеспечивают по 50% потребности помещения. Где у Вас резервная? Вы же про соблюдение СП спросили.


В данном случае нету. Оборудование можно настроить, таким образом. Сначала работает рабочая и резервная по 50%. Когда одна выходит из стоя . Другая включается на 100% мощности.
В данном случае вообще без вариантов ? Так как в момент работы сразу двух систем не обеспечивается требования СП?
vsklokoch
Цитата(Студент2021 @ 29.5.2023, 14:30) *
на выходе из двух установок уже будет не +20, а +16.
Не нарушаем ли требования СП.

Прошу прощения, а про какой СП речь?
ИОВ
Полагаю, речь о СП 60.13330.2020, п. 7.2.11
Студент2021
Цитата(ИОВ @ 29.5.2023, 18:59) *
Полагаю, речь о СП 60.13330.2020, п. 7.2.11



пункт 7.2.11 без резервного вентилятора, так как без системы вентиляции оборудование не будет работать.

пункт 7.2.9 будет ли нарушением, что с начало работают две системы по 50 %. При выходе из стоя какой либо установки рабочей или резервной. Другая установка включается на 100%.
Skaramush
С точки зрения эксплуатации. При "штатной" работе по Вашему нововведению, невозможно проводить обслуживание. Смысл резервной в том, что она в любой момент готова к пуску, полностью исправна и обслужена. В Вашей "схеме работы" это не соблюдается. Риск есть.
Студент2021
Цитата(Skaramush @ 30.5.2023, 11:31) *
С точки зрения эксплуатации. При "штатной" работе по Вашему нововведению, невозможно проводить обслуживание. Смысл резервной в том, что она в любой момент готова к пуску, полностью исправна и обслужена. В Вашей "схеме работы" это не соблюдается. Риск есть.


Спасибо, за ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.