Суровый Коржик
30.5.2023, 15:19
Здравствуйте, у меня возникла проблема с результатами расчета скоростей теплоносителя на ветке системы отопления, скорости получаются слишком низкие для системы отопления.
Допустим мы имеем ветку или стояк на которой установлено 40 радиаторных секций в сумме, каждая мощностью 130 Ватт.
Система отопления двухтрубная, параметры теплоносителя примем Т1=95 и Т2=70 (гр. по С). Считать я буду для трубопровода с вн. диаметром 25 мм.
Определяем массовый расход теплоносителя на самом начальном участке стояка кг/с
Lм=(40*130)/(4190 *(95-70))=0,05
4190 - теплоемкость воды Дж/(кг* гр. С)
Перевожу в объемный расход м3/с
Lо=0,054/1000=0,00005
1000- плотность воды кг/м3 (да я знаю что при 95 градусах плотность воды 960 кг/м3, но это существенно не влияет на расчет)
И считаю скорость на участке м/с
W=(4*0,00005)/(3,14*0,025^2)=0,1
Правильные ли я использовал единицы измерения? Если расчет правильный, то что делать с низкой скоростью теплоносителя 0,1 м/с, если у меня нет возможности уменьшить внутренний диаметр трубопровода до 15 мм?
svoroponov
30.5.2023, 15:50
Если ветка , то не забудьте создать необходимые уклоны , если стояки с радиаторами , то уделите внимание на удаление воздуха из них. Ветку утеплите добросовестно , если конечно трубы не участвуют в нагреве помещений через которые идут. Всё.
Суровый Коржик
30.5.2023, 16:00
Насколько я знаю, минимальная скорость теплоносителя на любом участке трубопровода системы должна быть 0,3 м/с, вот я и понять не могу ничего, что я не так посчитал.
Я вот и думаю, может я просто ошибся где-то в расчете? Напутал с ед. изм.
Не хотелось бы уменьшать диаметр трубопровода чтобы увеличить скорость воды.
Composter
30.5.2023, 17:51
Посчитано верно. А зачем вы выбрали 25 диаметр то?
Суровый Коржик
30.5.2023, 20:38
Цитата(Composter @ 30.5.2023, 17:51)

Посчитано верно. А зачем вы выбрали 25 диаметр то?
Хочу посчитать стояк на котором стоят эти самые 40 секций, но делать стояк из 15 трубы как-то странно. Я понимаю что это звучит глупо и расчет говорит о том, что надо уменьшать диаметр трубопровода, но я не слышал о том, что бы стояки делали из 15-ой трубы и подумал что это я ошибся в расчетах.
Я что-то не учел то, что если брать трубу ппр, то 25 мм это не ее внутренний диаметр а наружный.
Composter
31.5.2023, 12:35
Цитата(Суровый Коржик @ 30.5.2023, 20:38)

как-то странно.
есть расчет ,есть граничные условия. слова "кажется" и "странно" это не про расчеты
есть хорошая книга Староверов Справочник проектировщика. Внутренние санитарно - технические устройства Отопление . почитайте ,вопросы отпадут
Суровый Коржик
31.5.2023, 19:37
Цитата(Composter @ 31.5.2023, 12:35)

есть расчет ,есть граничные условия. слова "кажется" и "странно" это не про расчеты
есть хорошая книга Староверов Справочник проектировщика. Внутренние санитарно - технические устройства Отопление . почитайте ,вопросы отпадут
Хорошо, спасибо большое, я со справочником обязательно ознакомлюсь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.