Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор схемы дренирования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Мария45
Добрый день!
С дренажом сталкивалась только пару раз и грунт в тех случаях был песчаный, поэтому схема была кольцевой дренаж
Сейчас случай другой:
здание - 2 этажа + подвал 3 м, в подвальном помещении будет компьютерный клуб
грунтовые воды вскрыты на глубине 3,4-3,7 м, установившиеся на 2,4-3,3 м
разрезы скважин прикреплен в файле
воды безнапорные
коэффициенты фильтрации ИГЭ2-0,4 м/сут (водопрониц), ИГЭ3-0,4 м/сут (водопрониц), ИГЭ4-40 м/сут (сильноводопрониц), ИГЭ5- более 60 м/сут (очень сильноводопрониц)

Я думаю, что в таком случае нужно использовать схему пластовый дренаж + пристенный, но не уверена в выборе своей схемы
speleos
Цитата(Мария45 @ 28.3.2025, 13:00) *
Я думаю, что в таком случае нужно использовать схему пластовый дренаж + пристенный, но не уверена в выборе своей схемы


водовмещающий слой ИГЭ 4, или ИГЭ 5?. Пластовый дренаж сильно жирно для такой ситуации.

ЕСли ИГЭ4 (со лабой напорностью):
Скорее всего я бы вообще дренаж не делал, а сделал бы фильтрационную завесу до водоупора (чит: залепил дырку глиной). Дешево, сердито, надежно.

Если ИГЭ5
я бы вообще не колупал дырок до такой глубины.
Водяной
Цитата(Мария45 @ 28.3.2025, 13:00) *
Добрый день!
С дренажом сталкивалась только пару раз и грунт в тех случаях был песчаный, поэтому схема была кольцевой дренаж
Сейчас случай другой:
здание - 2 этажа + подвал 3 м, в подвальном помещении будет компьютерный клуб
грунтовые воды вскрыты на глубине 3,4-3,7 м, установившиеся на 2,4-3,3 м
разрезы скважин прикреплен в файле
воды безнапорные
коэффициенты фильтрации ИГЭ2-0,4 м/сут (водопрониц), ИГЭ3-0,4 м/сут (водопрониц), ИГЭ4-40 м/сут (сильноводопрониц), ИГЭ5- более 60 м/сут (очень сильноводопрониц)

Я думаю, что в таком случае нужно использовать схему пластовый дренаж + пристенный, но не уверена в выборе своей схемы

какие габариты здания? какой фундамент?
пользователь
Здравствуйте. Прошу подсказать, по каким методикам производится расчет грунтового дренажа.
СП 104.13330, различные "Рекомендации по проектированию", найденные в сети, расписывают конструктив, а как считать расходы для подбора диаметра, насосной?
Aerl
РМД 50-06-2009
Альбом 84 МосИнжПроект. Дренажи для осушения городских территорий и защиты подземных сооружений
Пособие к СНиП. Прогнозы подтопления и расчет дренажных систем на застраиваемых и застроенных территориях.
РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВОДООТВОДА И ДРЕНАЖА НА ЛЕТНЫХ ПОЛЯХ АЭРОДРОМОВ
speleos
Цитата(пользователь @ 7.5.2025, 8:08) *
Здравствуйте. Прошу подсказать, по каким методикам производится расчет грунтового дренажа.


Если совсем кратко: стационарные процессы считаются при помощи натягивания линейного закона фильтрации Дарси на всякие геометрии.
- в 99% совершенных случаях подходит уравнение Дюпуи (радиальный водоприток).
- в несовершенных случаях Дюпуи можно скорректировать по Форхгеймеру.
- стоит понимать, что первые два пункта описывают случаи, когда уже установился баланс водопритока и оттока воды. В первые дни/месяцы идет первичная отдача воды грунтом. Это нестационар. С ним поинтереснее
- во всех перечисленных случаях очень важно грамотно создать расчетную схему, определить R (радиус влияния) и коэффициенты фильтрации грунтов (для стационара) и уровне/пьезопроводность (для нестационара).

Это прям таки теоретическая база. Можно посмотреть/почитать тут

Дальше идут всякие "удобрения"
- Питерский РМД РМД 50-06-2009 хорош для безнапорных случаев. Но интенсивность инфильтрации надо корректировать в зависимости от региона и грунтов.
- СП 103.13330.2012 - проповедует подходы глубокоуважаемого Шестакова Всеволода Мстиславовича (метод фильтрационных сопротивлений). Кроме того, там можно кое-чего почитать про нестационар и про радиус влияния.
- куча куча всяких книг и программ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.