vlad2
Имеется участок холодного водопровода длиной 150 метров, трубы стальные d159, нужно заменить на 160 полиэтилен. Температура наружного воздуха +35. Если спаять весь участок соединить в колодцах и запустить холодную воду, труба уменьшится на 0.5 м, как обычно делают, чтобы компенсировать температурное уменьшение?
Serg Ivanov
Цитата(vlad2 @ 10.7.2025, 9:16) *
Имеется участок холодного водопровода длиной 150 метров, трубы стальные d159, нужно заменить на 160 полиэтилен. Температура наружного воздуха +35. Если спаять весь участок соединить в колодцах и запустить холодную воду, труба уменьшится на 0.5 м, как обычно делают, чтобы компенсировать температурное уменьшение?

Ставят компенсатор.
aminopower
Цитата(vlad2 @ 10.7.2025, 9:16) *
Имеется участок холодного водопровода длиной 150 метров, трубы стальные d159, нужно заменить на 160 полиэтилен. Температура наружного воздуха +35. Если спаять весь участок соединить в колодцах и запустить холодную воду, труба уменьшится на 0.5 м, как обычно делают, чтобы компенсировать температурное уменьшение?

Ну, это грубая прикидка без учета защемления грунтом.
Serg Ivanov
Цитата(aminopower @ 10.7.2025, 10:48) *
Ну, это грубая прикидка без учета защемления грунтом.

Ну гидравлически испытывать-то они будут до засыпки..
vlad2
Лучше, получается, поставить резиновые компенсаторы с двух сторон
aminopower
Цитата(Serg Ivanov @ 10.7.2025, 10:50) *
Ну гидравлически испытывать-то они будут до засыпки..

Можно и пневматически испытать. А так, как правило, силы защемления грунтом больше растягивающих сил теплового расширения (проверяется расчетом). Неподвижки на входе и выходе в колодец поставил бы все равно.