Господа день добрый.Дайте пожалуста совет начинающему специалисту.А проблема такова- для програмирования контролера в VControl нужна формула расчёта температуры для датчика по току и для датчика по напряжению.Так вот Я и не пойму как расчитать эти формулы или где их можно взять? Заранее Вам всем благодарен.
Для каждого датчика должна быть характеристика температура/сопротивление, температура/ток, температура/напряжение. Обращайтесь к производителю датчика.
В самом простом случае она линейна.
я не знаю, что за контроллер, но сталкивался вот с какой ерундой.
Пусть у вас есть ацп 10 бит и датчик с диапазоном от -50 до +200 градусов
Этот ваш 10-битный ацп вам выдает 0 при -50 и 1023 при 200.
По этим данным вы строите уравнение f=kx+b и в дальнейшем ваша программа
пересчитывает то, что пришло на аналоговый вход в градусы по этой самой формуле
Все зависит от того, в каком виде контроллер видит данные от датчика: в значениях АЦП, милливольтах, миллиамперах...