Помогите кто может!

Мне нужно запроектировать сети ВК в подземной 3-х этажной стоянке и возникла большая проблема с канализацией от санузлов. Необходимо поднять стоки на 7 метров до наружки, хочу поставить насосную MD Grundfos. У нее есть вентиляционный патрубок, но над стоянкой детские площадки. Что делать? Куда выводить вентиляционный стояк?
andrey R
17.4.2007, 18:50
Ну, вентиляция стоянки куда то же выводится? Вот рядышком и ...
Не представляю даже куда его примкнуть. Гляньте, может идея появится.
Skorpion
17.4.2007, 19:10
В вентшахте. Согласуйте с ОВ-шником
Раньше с таким не сталкивалась, попробую поговорить с ним.
Рядом с вытяжной вентиляцией впустят вас однозначно по наличию места если другой рядом нет.
А эти станции MD как себя на практике показали?
Жалоб нет от эксплуатационников, у меня две на разных объектах стояли.Ранее назывались АПЛД имп. буквами.
А каким образом врезка от напорной линии в самотечную организуется? У меня есть стояк, от которого выпуск самотеком получается, в него и хочу врезатся напорной под потолком. Только не знаю, можно ли так?
Или через разрыв струи с бачком выше земли отметки, либо отдельным выпуском с гасителем напора в колодце.
andrey R
17.4.2007, 19:42
Можно и в стояк. Если расход позволяет.
Расход позволяет. А гашение тогда можно не делать? Врезаться в самотечку с чистой совестью и все?
andrey R
17.4.2007, 19:52
У грюнфоса есть типовые узлы. Можете глянуть. Только врезку не выше нижнего прибора

Гашение и будет в трубе. Когда струя из напорки будет бить в стенку стояка. На форуме были картинки этих присоединений. Пошукайте. Бачок на канажке - это круто
Упс, точняк каналь же. Пардончикс.
А вот если не в стояк врезаться, а в горизонтальный самотечный участок под потолком?
andrey R
17.4.2007, 20:21
Можно, но хуже. Трапов на нём нету? А то фонтан будет
Об этом я и не подумала Трапов то нет,но зато через 10 метров прочистка полагается. Ежели напор все таки погасится через 10м, то будет просто замечательно.А если нет??? Тогда когда сантехники решат прочистить сеть - машины все будут в .... Ужас!!!!
И что тогда делать???
andrey R
17.4.2007, 21:09
Цитата
И что тогда делать?
Насос выключить на время прочистки
Цитата(IrinaS @ Apr 17 2007, 21:20 )
А вот если не в стояк врезаться, а в горизонтальный самотечный участок под потолком?

Нужно смотреть, какой расход будет в месте присоединения. Далее определить наполнение трубопровода (при соответствующем уклоне). И, если наполнение меньше 1, то можно не волноваться, ваш напор погашен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,