Ali
На первом этаже многоэтажки сделали салон красоты с независимой общ.вентиляцией, с выводом воздуховода на крышу.
Однако, у людей живущих над салоном пахнет акрилом( очень мерзкий запах).
Маникюрное помещение оборудованно только общеобменной вентиляцией, к тому же в кабинете постоянно пахнет акрилом. Посоветуйте, что можно сделать?
Есть ли фильтра, которые задерживают в себе запах арила?
Ин.ТГВ
Не понятны исходные данные. Как запах попадает в квартиры выше салона - через неплотности в ограждениях или там при открывании окон в помещении маникюрной (вытяжка как я понял ни причем), то о каких фильтрах идет речь? А потом, если в кабинете так, извините, воняет, что жильцы выше вешаются, то может стоит усомниться в дееспособности существующей вентиляции? О воздушных фильтрах в целом - не слышал чтобы фильтры улавливали запахи, их дело с механическими примесями бороться, а не с молекулами. rolleyes.gif
gh5rjn
Были темы
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15007
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10357

Маникюрные столы могут иметь местные отсосы спец.конструкции с фильтром,
посмотри файл http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=3442

Эту тему вроде как прокачивал Skaramush
неуверен что он достиг там абсолютных высот, но попробуй постучаться к неиу в личку или на мейл.
Ali
Цитата(gh5rjn @ 23.5.2007, 9:52) *
Были темы
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=15007
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=10357

Маникюрные столы могут иметь местные отсосы спец.конструкции с фильтром,
посмотри файл http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=3442

Эту тему вроде как прокачивал Skaramush
неуверен что он достиг там абсолютных высот, но попробуй постучаться к неиу в личку или на мейл.

У нас такой стол уже стоит - нифига не помогает, взвесь пыли от епителий( кожи) и ногтей такая легкая. что собрать ее он ( фильтр в столе) не успевает... Она разлетаеться!
Но еще запах акрила!
Тем не менее обращусь к Skaramush. Просьба модераторов не удалять эту тему, потому как она актуальна и к ней вернуться не раз
AAANTOXA
А не моглибы проектик выложить?
просто посмотреть
чесн слово
с воздухообменами
интересно стало чтож за беда такая
Ali
Замер воздухообмена произведу сегодня, а завтра дам выкладку с чертежом.
Ali
Помещение 2х3 , высота 2,2 м
Приток 2.8 м/с решетка 100x200, 201 м3/час , кратность 15
Вытяжка 5,5 м/с решетка 100х200, или 396 м3/час , кратность 30
ФВС
Похожую проблему удалось решить путем установки решетки непосредственно в стол и на нее ложат руки. Под стол к адаптеру подсоединен 150мм гибкий воздуховод типа "алювент" с вентилятором - канальником диам. 150мм и дросселем с обр. клапаном под подш. потолком.Все швы герметичны.Расход примерно 400-450 м3/ч.отдельно стоящее здание, выброс на крышу.Запахи исчезли.Пыль и обрезки скапливаются в колене воздуховода и удаляются.Эксплуатируется 2 года.Все довольны (пока).
Ali
Цитата(ФВС @ 24.5.2007, 14:02) *
Похожую проблему удалось решить путем установки решетки непосредственно в стол и на нее ложат руки. Под стол к адаптеру подсоединен 150мм гибкий воздуховод типа "алювент" с вентилятором - канальником диам. 150мм и дросселем с обр. клапаном под подш. потолком.Все швы герметичны.Расход примерно 400-450 м3/ч.отдельно стоящее здание, выброс на крышу.Запахи исчезли.Пыль и обрезки скапливаются в колене воздуховода и удаляются.Эксплуатируется 2 года.Все довольны (пока).


Спасибо за совет!