Bananan
на -2 этаже офисного здания - расположена мусорокамера. Какой воздухообмен принять для данного помещения?
Можно ли вытяжку из мусорокамеры, объединить с вытяжкой из рампы, подземной автостоянки, если они находяться в 1 пож. отсеке?
Странная Белка
Можно принять как для помещения хранения пищевых отходов 10-кратные приток и вытяжка отдельными системами. Объединять нельзя по нормам, да и вонять же будет.
Bananan
Спасибо!
А в помещении мойки шасси автомобилей, какой воздухообмен?
мойка при той же подземной стоянке.
Странная Белка
Будешь смеяться, но те же 10 крат на приток и вытяжку.
Вован (Киев)
Вытяжка с мусорокамеры через ствол мусоропровода! wink.gif
Bananan
biggrin.gif Плохо дело, место почти нет....буду думать...спасибо!