Однотрубная система отопления
Добрый день.
Проектирую систему отопления операторной от котельной. Котельная расположена на расстоянии 20 м от операторной. Параметры теплоносителя 95-70С. Скажите нужно ли устанавливать на вводе трубопроводов манометры и термометры?
Работаспособна ли данная схема?
Спасибо
Доброго времени суток, Артем!
На первый взгляд, Ваша схема вполне работоспособна. Немного смущают замыкающие участки регистров. Насколько я понял, они у Вас равны диаметру подводок к отопительным приборам - Ду15? Вы гидравлический расчёт системы делали? Я бы подводки к регистрам сделал Ду20 и замыкающие участки Ду15. Труба горизонтального стояка, соответственно, Ду25. На последних двух приборах по ходу движения теплоносителя замыкающие участки вообще можно убрать, если конечно Вы не добавите в систему возможность отключения каждого из регистров по отдельности. В последнем случае замыкающие участки нужно оставить и установить арматуру на второй подводке. Измерительные приборы, в принципе, можно не устанавливать, хотя, как говориться, кашу маслом не испортишь. Всё вышесказанное - просто мысли вслух, как истину в последней инстанции воспринимать не нужно:-)
Диаметр замыкающих участов равен диаметру магистрали 20мм. Если взять диаметр горизонтального стояка 25 мм, то скорость теплоносителя будет всего 0,08м/с.
В Вашей системе отопления установлены отопительные приборы (регистры), гидравлическое сопротивление каждого из которых вместе с подводками обозначим "икс". С другой стороны, имеем осевые замыкающие участки, диаметр которых больше диаметра подводок к отопительным приборам. Сопротивление замыкающего участка обозначем "игрек". В Вашем случае x явно > у. ИМХО, это не есть гуд. Теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления - через замыкающий участок.
Сделал расчет отопительных приборов при диаметре подводок 15, замыкающего участка 20. Потери давления в замыкающем участке получились больше. Только в одном отопительном приборе, который состоит из двух регистров потери давления замыкающем участке меньше, чем в подводке, невязка 25%.
Если сделать подводку 20 мм, то тогда все получается. Только скорость теплоносителя небольшая.
Как лучше сделать?
Лучше пусть скорость будет поменьше.
Спасибо за ответы.
У меня еще один вопрос.
Здание котельной стоит выше здания операторной. Можно ли уклон тепловых сетей сделать к операторной?
Цитата(ARTEM @ 5.7.2007, 8:32)

Сделал расчет отопительных приборов при диаметре подводок 15, замыкающего участка 20. Потери давления в замыкающем участке получились больше. Только в одном отопительном приборе, который состоит из двух регистров потери давления замыкающем участке меньше, чем в подводке, невязка 25%.
Если сделать подводку 20 мм, то тогда все получается. Только скорость теплоносителя небольшая.
Как лучше сделать?
Что то не то написали.
[quote name='zeman' date='6.7.2007, 8:15' post='141360']
Что то не то написали.

Почему?
Потери давления в замыкающем участке получились больше, чем в подводках. Если подводки сделать диаметром 20 мм, тогда все уравнивается.
Подскажите, а возможно ли использование котельной от бака с водой для заполнения системы. Дело в том, что где проектируется данный объект нет водопровода, чтобы подвести к котельной.
Котел мощностью 29кВт.
Не вижу проблем. Ставьте в котельной бак запаса воды, из которого ручным или электронасосом будет производиться заполнение и подпитка системы отопления. Наполнение бака - из автоцистерны.
Можно ли уклон тепловых сетей сделать к операторной
Можно только в операторной приямок придется делать и внем устанавливать спускники
starscream
29.1.2009, 8:47
Привет всем! Подскажите пожалуйста где я могу ознакомиться с порядком или способом расчета отопительных приборов на остывание в обратном трубопроводе п-образного стояка? Спасибо!
ivan-l-ing
29.1.2009, 12:03
Еремкин "Тепловой режим здания" там вроде видел пример расчета п-образного стояка