Письмо от пользователя НЕЛ!
Подскажите пожалуйста, что нужно для расчета воздухообмена в красильном цехе? (мастерская в театре, объем 270 м3). что требовать от заказчика? очень срочно надо!!! с уважением молодой специалист Нел.
Странная Белка
31.7.2007, 9:24
Уфффф. Технологическое задание нужно. И больше ничего.
От заказчика надо требовать техническое задание, в котором будут указаны типы применяемых красок, количество. будет совсем хорошо если он выдаст сколько именно вредностей выделяется. Если нет придется самим считать
Затем Вы берете следущие номативные документы "ПДК в воздухе раб.зоны" и "ПДК в воздухе насел_мест", книжку Квашнина "Промышленные выбросы в атмосферу", там есть примеры расчетов и по этим формулам определяете количество необходимого воздуха