Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция цеха по производству полипропиленовых труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
mwdd
Скажите кто-нибудь, есть-ли какие нормы по вентиляции производственных помещений по производству полипропиленовых труб.
Проблема в следующем: Есть подобный цех в провинции. Теплопоступления от оборудования превышют теплопотери в три раза. Как организовать воздухообмен в зимний период, если подавать неподогретый воздух нельзя по тех.требованиям к процессу производства, а на подогрев воздуха, если его осуществлять от ИТП потребуется около 1000кВт тепла, при существующей нагрузке на отпление 160кВт. Возможно-ли применение рециркуляции воздуха, т.к. в процессе производства образуются вредные выделения от плавления полипропилена.
Vano
Цитата(mwdd @ 21.8.2007, 16:38) [snapback]158770[/snapback]
Проблема в следующем: Есть подобный цех в провинции. Теплопоступления от оборудования превышют теплопотери в три раза. Как организовать воздухообмен в зимний период, если подавать неподогретый воздух нельзя по тех.требованиям к процессу производства, а на подогрев воздуха, если его осуществлять от ИТП потребуется около 1000кВт тепла, при существующей нагрузке на отпление 160кВт. Возможно-ли применение рециркуляции воздуха, т.к. в процессе производства образуются вредные выделения от плавления полипропилена.

А Вы не задумывались что будет зимой если остановить производство - ну например на каникулы (Новый год).
Чем топить будете?
Предлагаю применить дежурную систему отопления ну например при помощи агрегатов воздушного отопления, расчитать на +8-+12 градусов, а до 18 рабочих нагреет оборудование - ну вообщем по любому надо делать тепловой баланс.
А норм то нет громе обычного СНиПа и санпинов - считайте вентиляцию на ассимиляцию вредностей зимой, летом на ассимиляцию тепловыделений смотрите что больше, если сильно отличаются делайте два режима работы - зимний и летний.
Да и забудьте про рециркуляцию.
mwdd
С отоплением без проблем(оно существует водяное). Тепловыделения конечно превышают вредности. Цех существующий и работает. На летний период можно организовать аэрацию как для горяего цеха. С зимним периодом проблема:-жалко 500 кВт на улицу выбрасывать. Может можно через промежуточный теплоноситель это тепло как-то утилизировать на нужды приточки?
speed
С такими теплоизбытками теплоутилизация была бы весьма кстати.