llitonop
9.10.2007, 13:05
Радиаторы Керми, мощность дана при 90/70. У меня график 80-60. Подскажите как пересчитать мощность пожалуйста.
Сантехник
9.10.2007, 13:09
Коэф пересчета = частное от деления температурных напоров в степени зависящей от типа радиатора но можно принять 1,3
llitonop
9.10.2007, 13:18
получается Q(80/60)=Q(90/70)*((80-60)/(90-70))^1.3 ???
Если вы производите расчет вручную, то вам лучше воспользоваться "Рекомендациями по применению стальных панельных компактных и вентильных радиаторов фирмы KERMI" ТОО Витатерм (поищите их по сайту, если не найдёте выложу). В рекомендациях есть пункт: Тепловой расчет. Там всё ясно и понятно. Просто при расчете фактического температурного напора подставляете свои данные tн = 80, tk = 60. Составляете на основании этих формул таблицу в экселе и перерасчитываете. Так же можете установить себе программу Данфосс 3.5 (может и новее есть) - открываете - данные - каталог отопительных приборов - находите нужный вам тип радиатора, смотрите его характеристику и там можно менять начальную и конечную температуру теплоносителя и температуру воздуха в помещении. То есть программа сама перерасчитывает температурный напор и расчитывает тепловой поток радиатора.
Для примера расмотрим радиатор KERMI типа ПРОФИЛЬ-КОМПАКТ 11-500-400
При tн=105; tк=70; tв=18 (параметры при испытании) - Qну=534 Вт - (по рекомендациям)
При tн=105; tк=70; tв=18 (параметры при испытании) - Qну=495 Вт - (по программе)
При tн= 80; tк=60; tв=18 (ваши условия) - Qну=398 Вт (по программе)
При tн= 90; tк=70; tв=18 - Qну=437 Вт (по программе)
Коэффициент=398/437 = 0.91
Сантехник
9.10.2007, 14:12
получается Q(80/60)=Q(90/70)*((70-20)/(80-60))^1.3
llitonop
9.10.2007, 14:22
2 А.В. - спасибо!
Цитата(Сантехник @ 9.10.2007, 15:12) [snapback]174412[/snapback]
получается Q(80/60)=Q(90/70)*((70-20)/(80-60))^1.3
Что-то в формуле не то: 70-20 откуда взялось? Попробуйте сами по этой формуле пересчитайте мощность радиатора, посмотрите что получиться.
А должно быть вроде бы вот так:
Q(80/60) = Q(90/70) * { [(90+70)/2-20] / [(80+60)/2-tв] }^1.3
где [(90+70)/2-20] - номинальный температурный напор
[(80+60)/2-tв] - разность температуры воды в приборе и окружающего воздуха
Сантехник
11.10.2007, 11:05
Все б хорошо в вашей формуле за одним но досадным исключением при переходе на параметры 80 - 60 теплоотдача уменьшается и коэф д.б. меньше 1 , перед тем как заслать что то на форум я обычно считаю на калькуляторе так в моем расчете коэф был 0,79 с копейками жаль что вас это не устраивает
Я привел формулу для расчета мощности, которую нужно будет искать в каталоге.
А так, вы конечно, полностью правы.
Заметьте, если поставить степень не 1,3, а минус 1,3, то у меня тоже получается 0,79... =)
p.s. извиняюсь, что неправильно сформулировал свою мысль (а уж если быть совсем честным, конечно, не свою... все уже давно придумано до нас)
synthesis
11.10.2007, 15:38
Может понадобится. Выдержка из РЕКОМЕНДАЦИЙ.
Сантехник
11.10.2007, 16:09
Самый точный из мне известных пересчет изложен в справочнике Староверова учитывает и массовый поток по радиатору. То же дано и в рекомендациях производителей. Там же даны показатели степени для различных отопительных приборов. Когда считал в экзеле включал итерации и устанавливал интевал сходимости скажем 0.001. А так в лоб это слишком приближенно. Хотя некоторые наши девушки просто экстраполируют и говорят что еще никто не жаловался.
испытатель
11.10.2007, 23:04
Чего тут обсуждать? Курсовая студента! "Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. под ред. Б.М.Хрусталева." Раздел общая теплоотдача от нагретых поверхностей. В расчете изменения теплоотдачи определяющие - средняя температура нагретой поверхности и температура в помещении. Тривиальная апроксимация.
Kermi_Vasily_Zuykov
22.8.2012, 17:47
Есть расчетные таблицы в Эксель от производителя. я ими обычно пользуюсь.
Цитата(Kermi_Vasily_Zuykov @ 22.8.2012, 17:47)

Есть расчетные таблицы в Эксель от производителя. я ими обычно пользуюсь.
Это слишком просто, неинтересно.
kirillmart1
21.10.2014, 12:05
Добрый день! Подскажите как посчитать тепловой поток для различных параметров теплоносителя?? 80/60, 70/50 допустим и т.д. Тепловой поток оборудования рассчитан на температуру 150/70.
Катеринка
5.7.2020, 16:15
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста узлом подключения радиатора Kermi FTV (стальной панельные радиатор с нижним подключением)
eugene.raynor
5.8.2020, 0:30
Цитата(eugene.raynor @ 5.8.2020, 0:30)

Попробовал посчитать по-своему, и у меня тоже получилась степень 1,3.
santexnik1
14.2.2021, 10:46
Здравствуйте!
Скажите, правильно ли я понимаю суть?
Есть актовый зал, в котором надо оставить все радиаторы с трубами МС140 (500 мм) и подключить в новом ИТП с новым температурным графиком.
Проверив теплопотери зала, получается 65 кВт.
НО пересчитывая теплоотдачу секций радиаторов, получается следующее:
Беру 160 Вт/секцию. Источник:
https://cotlix.com/sravnenie-teplootdachi-r...orov-otopleniyaНовый температурный график 70-50 градусов. В помещении принимаю +20. Тогда температурный напор 70+50/2-20=40 градусов.
ПО таблице коэффициент для 40 градусов 0,48. Умножаю 160х0,48=76,8 Вт/секцию.
В помещении 12 радиаторов по 15 секций. Получается 76,8х12х15=13824 Вт= 13,824 кВт.
То есть разница 65/13,824=5 раз. Что делать в такой ситуации? Принимать мощность по теплопотерям, тем самым увеличивая расход?
Надо площадь теплообмена увеличить, т.е. количество секций радиаторов.
На графике 70-50 по сравнению с 95-70 не в 5 раз больше будет.
santexnik1
14.2.2021, 11:13
Цитата(Neowise @ 14.2.2021, 11:11)

Надо площадь теплообмена увеличить.
Видимо теплопотери изначально были неправильно посчитаны. В помещении сейчас холодно. Как я понимаю, ставить теплообенник на 65 кВт бессмысленно, так как мощность никак не увеличить за счет расхода воды и близко до расчетного значения 65 кВт из-за малого количества секций?
Цитата
Видимо теплопотери изначально были неправильно посчитаны.
Похоже на то.
...
Попробуйте расход увеличить , если нет других вариантов.
Но эффект от этого небольшой.
Цитата
На графике 70-50 по сравнению с 95-70 не в 5 раз больше будет.
На графике 70-50 процентов на 60 надо больше площадь радиаторов по сравнению с 95-70
Увеличение расхода воды в пределе может дать процентов 30, т.е. приблизить к графику 80-60
ну как небольшой, был 0,48, станет 0,65 - 35% прибудет
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.