Petrofff
Всем Добрый день! Я новичек в Вашей области, прошу помогите советом.
Построили котедж 3-х этажный, летом никаких проблем не было. При наступлении холодов, при включенном отоплении, появилась обратная тяга на двух этажах.
Один стояк- четыре трубы: 1-этаж (кухня) дует во внутрь; 1-этаж (камин) все хорошо; 2-й этаж (гостинная) все хорошо; 3-й этаж (спальня) дует во внутрь.Дует конкретно холодный воздух. Все было сделано по проекту.Хозяин рвет и мечет.
ss.23
Обратная тяга в вытяжных каналах помещений появилась из-за необходимости возмещения удаляемого количества воздуха через камин и, вероятно также - через вытяжку кухонного зонта. Это практическое подтверждение постулата Михайло Ломоносова: ничто ниоткуда не берётся и никуда бесследно не исчезает (или по другому: если у кого-то прибыло, то у другого - убыло biggrin.gif )
Поскольку инфильтрации воздуха через неплотности наружных проёмов не достаточно, воздух поступает через имеющиеся каналы по принципу наименьшего сопротивления.
Необходимо или предоставить возможность поступления наружного воздуха через дополнительные проёмы в наружных ограждениях, или организовать принудительный приток наружного воздуха (приточную вентиляцию), или отказаться от камина.
smile.gif
Валенок
Побольше бы Petroff'ыв, и наступит для нас благодать
Mifune
Злой Вы Валенок biggrin.gif
Таль
Обратные клапаны (если это системы вентиляции, причем вытяжные и принудительные) еще реально поставить? Частично это поможет.
ttt
Вместо стеклопакетов установить деревянные рамы со строительного рынка. biggrin.gif
И не конопатить!
Igor Barishpolets
Приточка+вентилятор усиления каминной тяги,- проблема будет решена!
Guest
Господа! Человек совета просит, а вы и рады стараться - насмехаться! Типа, кто остроумнее!
ДС петросян
Если воздух тянет обратно, значит ему там чего то нужно! Надо определить чего он там забыл!
Mifune
Цитата(ДС петросян @ Nov 16 2005, 11:00 )
Надо определить чего он там забыл!

Надо спросить у того кто делал проект.
Неужели не понятно?
И то что зимой проблема с ЕВ, это ооочень странно!
Обычно все проблемы летом происходят. newconfus.gif
Prasolov
Да они и летом были, только не замечал никто, потомушто холодный воздух не дул wink.gif
На первый взгляд: в дымоходе камина поставить (и закрыть ) заслонку. В каналах с/у накладные вентиляторы с обр. клапаном. Ну и о притоке как-нить побеспокоиться.

Сам сейчас пытаюсь лепить- таунхаус, стекло везде, где можно и нельзя (в. т.ч. квадрат 150 зенитного), ВЕ и никакого притока. Обоснуйте, говорят, почему конденсат и как проблему решить. Отделка, ессно, произведена, хорошо хоть не финишная.
И зимний сад с растениями, водопадами и прочей хренью, стеклянная крыша (однокамерный стеклопакет) на все про все накладная жужжалка.
Igor Barishpolets
Причина: в воздушном дисбалансе по помещениям + открытые лестничные клетки с 1 по 3 этажи. Результат: помещения требуют дополнительного притока воздуха, который захватывается из атмосферы через каминную трубу.
Вывод: реконструировать здание, вывести воздуховод наружного воздуха к камину, поставить приточную систему вентиляции и установить на каминной трубе каминный вентилятор (для усиления тяги).