Подскажите какую температуру принять (или где посмотреть рекомендации) в отапливаемом подвале (он не используется)? Температура в помещениях здания в основном 22 градуса! Объект старый детский садик реконструкция системы отопления! Из-за не возможности сделать теплые полы! нужно отапливать подвал!
И как его (подвала) посчитать его теплопотери (по какой литературе)?
Теплопотери считаются по зонам. Посмотреть можно в Справочник проектировщика. Часть 1. Отопление 1990 под редакцией Староверова И.Г. или в любом другом справочнике по расчету систем отопления
А может все-таки предусмотреть хорошую теплоизоляцию пола? А то как-то неэкономично.
А почему на 1 этаже д/с нельзя сделать тёплые полы? На 1 этаже обычно младшие группы и все на полу. Там пол должен быть тёплый..... Обычно, если заказчик отказывается от ТП на 1 этаже, я отказываюсь от проекта - детей жалко....
Спасибо за ответы!
1) Что - то Я вопрос не верно задал. Интересует как определить коэф теплопередачаи (ну или термическое сопротивление) подземной части подвала!
И все-таки вопрос с температурой теплого подвала не ясен!
2) Просто проект экстренный - существующая советская система отопления последнюю зиму не справлялась! И им дали деньги на замену окон и системы отопления при условии что больше ни чего меняться не будет! А на тех полах что существуют теплые полы не организовать! Да бюджет ограниченный!
1. Коэффициенты как у пола. Только первая зона находится под потолком подвала. Стены рассматриваются как полы.
2. В данной ситуации (если уже больше ничего исправить нельзя будет), температуру приняла бы как в помещениях над подвалом, чтобы исключить теплопотери.
Спасибо! да наверное так и поступлю!
А не дешевле ли будет утеплить потолок подвала? 150мм каменной ваты и гипсокартон будут дешевле чем отопление подвала.....
Denis_El
12.7.2008, 20:19
Посмотрите пожалуйста! а то в понедельник могу поехать с этим на экспертизу!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry271103
Morozoff
13.7.2008, 14:45
Подскажите, а какая температура будет у неотапливаемого подвала (или например подземной автостоянки)?
Любой вариант считается на основании составления уравнения теплового балланса неотапливаемого помещения. Для расчета подвала в жилье если у него есть продухи основной фактор - воздухообмен его вентиляции. Если считаете стоянку - на нагрев въезжающих автомашин. В жилье температура в подвале по расчетам теплового балланса должна быть не менее +2 С (чтобы трубы ХВ не замерзли). Как составлять балланс - написано в справочнике проектировщика по отоплению (ничего сложного, хотя процес нудный).
pavelP2009
1.12.2009, 16:52
Подниму тему, по тому как по теме...
Хочу посчитать теплопотери подвала - в СНиПах сказано про у- и неу- тепленные стены, полы на грунте в подвале и разделение по зонам, шириной 2 метра. Вопрос в том, как распределить эти зоны.
В моем примере Y- = 2 метра и это первая зона?