Алексей2
привет всем.
про рпиямок много писали ,а вот еще вопрос
закладываем дринажный приямок 0,5х0,5х0,8(н)в насосной . 2 насоса кр 150 grundfos, откачка происходит на отмостку, вопрос надо ли разрисовывать эти насосы(аксонометрия,узел) с обвязкой или достаточно описать работу насосов в записке?
sonsumerek
Цитата(Алексей2 @ 11.7.2008, 20:16) [snapback]271169[/snapback]
привет всем.
про рпиямок много писали ,а вот еще вопрос
закладываем дринажный приямок 0,5х0,5х0,8(н)в насосной . 2 насоса кр 150 grundfos, откачка происходит на отмостку, вопрос надо ли разрисовывать эти насосы(аксонометрия,узел) с обвязкой или достаточно описать работу насосов в записке?

надо конечно
еще не плохо задание дать электрикам...
andrey R
И КиПовцам... tongue.gif
sonsumerek
Цитата(andrey R @ 11.7.2008, 20:23) [snapback]271171[/snapback]
И КиПовцам... tongue.gif

ну да, я автоматчикам всегда приношу теперь... а раньше у нас электрики все делали, оптом ))
Алексей2
задания всем раздал и эл.и под приямок просто мне сказали что разрисовывать не обезательно. заложить все надо насосы задвижки трубу 50, если есть у кого такой узелок разрисованный пришлите плиз.
sonsumerek
Цитата(Алексей2 @ 11.7.2008, 20:45) [snapback]271179[/snapback]
задания всем раздал и эл.и под приямок просто мне сказали что разрисовывать не обезательно. заложить все надо насосы задвижки трубу 50, если есть у кого такой узелок разрисованный пришлите плиз.

посмотрите поиском, тут буквально сегодня обсуждали дренаж, и прикладывали чертеж... там правда два насоса в одном приямке, но вы один уберете и адаптируете схему под свой случай...
чего сложного то?, приямок нарисовать ,в нем насос, от него трубу и арматуру на нет... в чем проблема?
Алексей2
не нашел, просто не разу не рисовал такое вот и пример поэтому охото посмотреть
sonsumerek
Цитата(Алексей2 @ 11.7.2008, 21:46) [snapback]271203[/snapback]
не нашел

а искали?
тема называется "обратные клапаны на напорной канализации", находится на первом листе, пятая сверху только что была...
Алексей2
как на зло не открывается чертеж
sonsumerek
Цитата(Алексей2 @ 11.7.2008, 22:20) [snapback]271216[/snapback]
как на зло не открывается чертеж

ищите в примерах проектов тогда... или вы думаете я за вас буду искать?
тут есть примеры - это 100%
не хотите искать - ждите, пока найдется добрый человек и все сделает за вас
Алексей2
вот так думаю

вот так
sonsumerek
Цитата(Алексей2 @ 11.7.2008, 22:43) [snapback]271232[/snapback]
вот так думаю

еще раз "там правда два насоса в одном приямке, но вы один уберете" - зачем два дренажника в одном приямке?
объясните мне
Алексей2
+ резервный
sonsumerek
Цитата(Алексей2 @ 11.7.2008, 22:55) [snapback]271248[/snapback]
+ резервный

на каком основании?
andrey R
Цитата(sonsumerek @ 11.7.2008, 22:57) [snapback]271250[/snapback]
на каком основании?

Ну как же, коллега biggrin.gif Плюс резервный, плюс АВР, плюс шкафчик покруче, то, сё - как раз на пивко ребятам хватит tongue.gif
sonsumerek
Цитата(andrey R @ 11.7.2008, 23:07) [snapback]271261[/snapback]
как раз на пивко ребятам хватит tongue.gif

а может третий еще поставить?, два то резервных - круче... (тогде может и пивко будет с закуской biggrin.gif )
BUFF
по моему, вы еще забыли АСУ ТП и диспетчеризацию... дренаж - это вам не где
БДИ
Цитата(sonsumerek @ 11.7.2008, 22:57) [snapback]271250[/snapback]
на каком основании?

Ну эт, смотря где дренажик. Попробуйте в подвальном помещении, где за стеной склад ТМЦ или каналы спецсвязи на 100 тыс пар (к премеру - ул. Тверская, д.9) не поставить резерв. От грамотного зака и гермитизированные проёмы не спасут. Любые заглубленные помещения (ниже уровня канализационных выпусков), которые используются даже для установки любого защищённого технического оборудования, должны иметь резерв по дренажным насосам. Чтоб эксплуататорам не плавать biggrin.gif
sonsumerek
Цитата(БДИ @ 14.7.2008, 12:05) [snapback]271700[/snapback]
biggrin.gif

чувствую, что я как то безалаберно ставлю насосы
просвятите меня - где написано, что необходимо ставить резерв дренажных насосов
(п.19.17, в моем понимании, не подходит...)
на сколько я понимаю - дренажник и ставят чаще всего в заглубленых помещениях, но только в исключительных случаях предусматривают резерв дренажных насосов (я вообще резервных дренажников не видела никогда, сама ставила всего один раз)
БДИ
Цитата(sonsumerek @ 14.7.2008, 12:46) [snapback]271721[/snapback]
чувствую, что я как то безалаберно ставлю насосы
просвятите меня - где написано, что необходимо ставить резерв дренажных насосов
(п.19.17, в моем понимании, не подходит...)
на сколько я понимаю - дренажник и ставят чаще всего в заглубленых помещениях, но только в исключительных случаях предусматривают резерв дренажных насосов (я вообще резервных дренажников не видела никогда, сама ставила всего один раз)

Да, собственно, чётко нормативов по резервированию дренажников я тож не встречал. Основной док. по защите от подтопления (СНиП 2.06.15-85) отделывается общими фразами и ссылками на мелиаративный СНиП (кстати, там есть нормативы по резервированию насосов для дренажных насосных станций, думаю при желании можно обосновать резерв и по их таблице). В данном случае, самое лучшее обоснование - прямое указание зака, ежели такая необходимость (опасения в обеспечении технической безопасности) у него имеется. А понятие "дренаж" - очень обширное. Начиная от банального удаления верховых грунтовых вод и кончая удалением технологических проливов. По сему резервирование в прямую зависит от характера дренажа, который в данном конкретном случае не ясен. smile.gif
sonsumerek
Цитата(БДИ @ 14.7.2008, 15:46) [snapback]271857[/snapback]
По сему резервирование в прямую зависит от характера дренажа, который в данном конкретном случае не ясен. smile.gif

Цитата(Алексей2 @ 11.7.2008, 20:16) [snapback]271169[/snapback]
закладываем дринажный приямок 0,5х0,5х0,8(н)в насосной . 2 насоса кр 150 grundfos, откачка происходит на отмостку

БДИ
Всеравно не ясно. Какие воды-то хотят удалять таким образом? В водопроводных НС тож имеются технологические проливы smile.gif И эти НС тоже бывают разного типа: заглубленные и не очень biggrin.gif. И в разных местах нашей необъятной Родины они можут строися laugh.gif И даже там, где нормальную К-2 не сделаешь smile.gif А водопровод - это святое. Рассказывали мне одну такую историю, когда одна из НС г. Одинцово утонула (точнее - паводковые воды затопили электродвигатели сетевых насосов) в течении ночи из-за вышедшего из строя дренажника. Результат - водоканал совместно с городской администрацией неделю на ушах ночевали со всеми вытекающими административными (не говоря уж про технические) последствиями. smile.gif
sonsumerek
Цитата(БДИ @ 14.7.2008, 16:28) [snapback]271878[/snapback]
Всеравно не ясно. Какие воды-то хотят удалять таким образом? В водопроводных НС тож имеются технологические проливы smile.gif

на этом и порешим, пусть автор вопроса сам решает ))
Цитата(БДИ @ 14.7.2008, 16:28) [snapback]271878[/snapback]
Рассказывали мне одну такую историю, когда одна из НС г. Одинцово утонула (точнее - паводковые воды затопили электродвигатели сетевых насосов) в течении ночи из-за вышедшего из строя дренажника. Результат - водоканал совместно с городской администрацией неделю на ушах ночевали со всеми вытекающими административными (не говоря уж про технические) последствиями. smile.gif

а что с дренажником случилось?
просто любопытно

p.s. если устанавливать две капешки в один приямок, то размеры его уж точно не должны быть 0,5х0,5х0,8... но это так, к слову пришлось )
БДИ
Давно это было, лет 10 назад. ГНОМ старым был (с длиннючей бородой biggrin.gif ), а во время весеннего розлива частота включения дренажников в старых зданиях с давно нарушенной гидроизоляцией возрастает в разы. Вот и не выдержал, бедолага, нагрузки. А дежурный машинист проспал - очнулся от наступившей тишины, когда электрозащита все насосы вырубила. Аварийная сигнализация уровня на дренажных приямках тогда была не так распространена - считалась роскошью. Да и сейчас - проще и дешевле дублёр поставить, чем диспетчеризацией заниматься в надежде на ненадёжный человеческий фактор. biggrin.gif А приямок можно и расширить - в большинстве случаев это не проблема smile.gif