Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стоки от котельной 100С
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
hvost
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста какую трубу взять для канализации от котельной, при аварийном сбросе стоки от котельной до 100С? НПВх и ПЭ не подходят, чугунная тоже не устроивает. Заранее благодарна.
yad2000
В Тюменской области разве не заставляют разбавлять стоки холодной водой??? мы практикуем установку емкости для этого действия, после этой емкости сброс в трап (обычно)
ну а там далее можно закладывать что угодно (лишь бы после смешения т-ра не была >40 град) - так проблема решается в Сар.обл.

так на всякий случай например наполовину заполненая 500л емкость холодной воды (10 град) в легкую разбавляет 125 л воды горячей (100 град) - думаю задачки за 5-ый класс все помнят как решать
andrey R
Не разбавлять, а охлаждать в резервуаре-охладителе. Трубу до этого резервуара - из чугуния
yad2000
Говорить можно по разному и по разному можно решать эту проблему, главное доходчиво объяснить!!!! ;-))

Кстати от предохранительный клапанов можно вести и трубу по ГОСТ 10704, ни разу не видел трубу от предохранительных клапанов чугунную.....
andrey R
Разбавлять - это нерациональное водопользование. Раньше даже была в правилах фраза о том, что стоки нельзя разбавлять. Сейчас вроде убрали, но водоканалы не любят согласовывать расход на разбавление. Кроме того, тут какой-то загадочный "аварийный сброс", читай - разгильдяйство службы эксплуатации. Поэтому или охлаждать в оборудовании перед сбросом или резервуар-охладитель и не парится.
yad2000
Не суть важно..... мы друг друга поняли, главное чтоб было понятно тому кто спрашивал. вопрос стоял:
.... какие трубы применять при т-ре 100 град?
ответ: нужно сначала "охладить" стоки потом сбрасывать как простую воду
andrey R
Труба до охладителя всё равно будет транспортировать воду с высокой температурой. Потому - чугуний smile.gif
yad2000
это уже решат проектировщики ТМ: закладывать ТЧК или ГОСТ 10704, мож ваще кто-то захочет бесшовную
hvost
Спасибо большое, всё понятно)))
andrey R
Цитата(yad2000 @ 18.8.2008, 13:54) [snapback]282953[/snapback]
мож ваще кто-то захочет бесшовную

Тогда уж буровую брать, её надолго хватит biggrin.gif
Альбина Р.Б.
Не разбавлять, а охлаждать в резервуаре-охладителе.


А как происходит охлаждение в резервуаре?Если какая-нибудь нормативная документация по проектированию резервуаров-охладителей? Если есть, подскажите, пожалуйста.
БДИ
Резервуары-охладители расчитываются теплотехниками. По-моему это в другом подфоруме smile.gif А так - охлаждение воды в резервуарах может происходить двумя способами: 1. принудительно (с использованием различных замкнутых контуров холодоносителей), 2. естественным способом (путём выдерживания сброшенной воды в резервуаре до момента сброса в канализацию для достижения допустимой к сбросу температуры). А вообще-то, самые простые способы для охлаждения подобных сбросов - это устройство градирни, или открытого водоёма.
andrey R
Градирню на аварийный сброс? blink.gif
БДИ
Аварийные сбросы тож бывають разными - зависит от "разгильдяйства службы эксплуатации" biggrin.gif А так - кончно же проще в наружний водоём.
OlgaO
Цитата(БДИ @ 22.8.2008, 17:58) [snapback]284722[/snapback]
А так - кончно же проще в наружний водоём.

Наружный водоем - это что? То что природа организовала? Ну и кто Вам даст разрешение на сброс 100 градусной воды туда?
БДИ
Водоёмы тоже бывают разными. К примеру пруды-охладители smile.gif Ольга, разве Вам никогда не приходилось купаться или ловить рыбу в озёрах-охладителях от мега-ТЭЦ или АЭС? Потрясающие ощущения! Особенно зимой biggrin.gif
andrey R
Угу...потрясающий мегапруд-охладитель, для
Цитата
котельной, при аварийном сбросе
biggrin.gif
БДИ
Эх, даже по-фантазировать не даютъ! Всё к земле ближе тянутъ, в колодцы загоняютъ! biggrin.gif
OlgaO
Цитата(БДИ @ 26.8.2008, 18:32) [snapback]285645[/snapback]
Эх, даже по-фантазировать не даютъ! Всё к земле ближе тянутъ, в колодцы загоняютъ! biggrin.gif

biggrin.gif
Альбина Р.Б.
Ладно,
с колодцем-охладительным я разобралась. Получается вода остывает до 40 град....но потом открывается затвор...и потекло все в городскую каналюгу. Так вот, где будет находится запорная арматура? Как насчет, того, что в земле со штоком на поверхноси земли?Как вы думаете?
andrey R
Безколодезная арматура существует. Ноу проблем.
БДИ
Цитата(Альбина Р.Б. @ 27.8.2008, 10:21) [snapback]285809[/snapback]
Ладно,
с колодцем-охладительным я разобралась. Получается вода остывает до 40 град....но потом открывается затвор...и потекло все в городскую каналюгу. Так вот, где будет находится запорная арматура? Как насчет, того, что в земле со штоком на поверхноси земли?Как вы думаете?

Да можно и в колодце, можно и безколодезную арматуру поставить. Эт как Вы запроектируете. В зависимости от местных, тэк скэзэть, условий smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.