Полная версия этой страницы:
Стоки от котельной 100С
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста какую трубу взять для канализации от котельной, при аварийном сбросе стоки от котельной до 100С? НПВх и ПЭ не подходят, чугунная тоже не устроивает. Заранее благодарна.
В Тюменской области разве не заставляют разбавлять стоки холодной водой??? мы практикуем установку емкости для этого действия, после этой емкости сброс в трап (обычно)
ну а там далее можно закладывать что угодно (лишь бы после смешения т-ра не была >40 град) - так проблема решается в Сар.обл.
так на всякий случай например наполовину заполненая 500л емкость холодной воды (10 град) в легкую разбавляет 125 л воды горячей (100 град) - думаю задачки за 5-ый класс все помнят как решать
andrey R
18.8.2008, 12:20
Не разбавлять, а охлаждать в резервуаре-охладителе. Трубу до этого резервуара - из чугуния
Говорить можно по разному и по разному можно решать эту проблему, главное доходчиво объяснить!!!! ;-))
Кстати от предохранительный клапанов можно вести и трубу по ГОСТ 10704, ни разу не видел трубу от предохранительных клапанов чугунную.....
andrey R
18.8.2008, 12:31
Разбавлять - это нерациональное водопользование. Раньше даже была в правилах фраза о том, что стоки нельзя разбавлять. Сейчас вроде убрали, но водоканалы не любят согласовывать расход на разбавление. Кроме того, тут какой-то загадочный "аварийный сброс", читай - разгильдяйство службы эксплуатации. Поэтому или охлаждать в оборудовании перед сбросом или резервуар-охладитель и не парится.
Не суть важно..... мы друг друга поняли, главное чтоб было понятно тому кто спрашивал. вопрос стоял:
.... какие трубы применять при т-ре 100 град?
ответ: нужно сначала "охладить" стоки потом сбрасывать как простую воду
andrey R
18.8.2008, 12:46
Труба до охладителя всё равно будет транспортировать воду с высокой температурой. Потому - чугуний
это уже решат проектировщики ТМ: закладывать ТЧК или ГОСТ 10704, мож ваще кто-то захочет бесшовную
Спасибо большое, всё понятно)))
andrey R
18.8.2008, 13:00
Цитата(yad2000 @ 18.8.2008, 13:54) [snapback]282953[/snapback]
мож ваще кто-то захочет бесшовную
Тогда уж буровую брать, её надолго хватит
Альбина Р.Б.
22.8.2008, 14:44
Не разбавлять, а охлаждать в резервуаре-охладителе.
А как происходит охлаждение в резервуаре?Если какая-нибудь нормативная документация по проектированию резервуаров-охладителей? Если есть, подскажите, пожалуйста.
Резервуары-охладители расчитываются теплотехниками. По-моему это в другом подфоруме

А так - охлаждение воды в
резервуарах может происходить двумя способами: 1. принудительно (с использованием различных замкнутых контуров холодоносителей), 2. естественным способом (путём выдерживания сброшенной воды в резервуаре до момента сброса в канализацию для достижения допустимой к сбросу температуры). А вообще-то, самые простые способы для охлаждения подобных сбросов - это устройство градирни, или открытого водоёма.
andrey R
22.8.2008, 16:53
Градирню на аварийный сброс?
Аварийные сбросы тож бывають разными - зависит от "разгильдяйства службы эксплуатации"

А так - кончно же проще в наружний водоём.
Цитата(БДИ @ 22.8.2008, 17:58) [snapback]284722[/snapback]
А так - кончно же проще в наружний водоём.
Наружный водоем - это что? То что природа организовала? Ну и кто Вам даст разрешение на сброс 100 градусной воды туда?
Водоёмы тоже бывают разными. К примеру пруды-охладители

Ольга, разве Вам никогда не приходилось купаться или ловить рыбу в озёрах-охладителях от мега-ТЭЦ или АЭС? Потрясающие ощущения! Особенно зимой
andrey R
26.8.2008, 17:21
Угу...потрясающий мегапруд-охладитель, для
Цитата
котельной, при аварийном сбросе
Эх, даже по-фантазировать не даютъ! Всё к земле ближе тянутъ, в колодцы загоняютъ!
Цитата(БДИ @ 26.8.2008, 18:32) [snapback]285645[/snapback]
Эх, даже по-фантазировать не даютъ! Всё к земле ближе тянутъ, в колодцы загоняютъ!

Альбина Р.Б.
27.8.2008, 9:21
Ладно,
с колодцем-охладительным я разобралась. Получается вода остывает до 40 град....но потом открывается затвор...и потекло все в городскую каналюгу. Так вот, где будет находится запорная арматура? Как насчет, того, что в земле со штоком на поверхноси земли?Как вы думаете?
andrey R
27.8.2008, 11:20
Безколодезная арматура существует. Ноу проблем.
Цитата(Альбина Р.Б. @ 27.8.2008, 10:21) [snapback]285809[/snapback]
Ладно,
с колодцем-охладительным я разобралась. Получается вода остывает до 40 град....но потом открывается затвор...и потекло все в городскую каналюгу. Так вот, где будет находится запорная арматура? Как насчет, того, что в земле со штоком на поверхноси земли?Как вы думаете?
Да можно и в колодце, можно и безколодезную арматуру поставить. Эт как Вы запроектируете. В зависимости от местных, тэк скэзэть, условий
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.