Вован (Киев)
Здраствуйте! Может кто сталкивался с такими вот складскими помещениями? Отопление воздушное. Какую лучше выбрать схему воздухораспределения? Сверху, снизу, сбоку? Стелажи немного смущают.
Rondo
Почитай тут. Может поможет.
Julia84
Я бы сделала примерно так: подала бы воздух в проходы между стеллажами и вдоль наружных стен. Теплый воздух имеет свойство подниматься наверх, поэтому обязательно нужно рассчитать дальнобойность струи, чтобы она добивала до рабочей зоны. Вытяжку делать из верхней части склада.
ivan-l-ing
Коллега, Вы ведь не первый день на форуме. Вопрос разверните пожалуйста.
Какую схему воздушного отопления вы применили? (местная "видать точно не она", центральная (частично рец., рец., прямоточная)
Расход воздуха, его температура и объём помещения? (кто ж вам подскажет, если допустим Вы отапливаете шестьюдесятью градусным, а ни слова об этом не говорите)
jota
Уже давно Вы на форуме - пора бы уже формулировать вопрос конкретно:
Зависит от
- источника тепла
- температуры помещения
- категории помещения
- высоты и габаритов
- требования к вентиляции
- расположения и высоты стелажей
Конкретные советы можно получить, выложив план с технологией.
А так, вопрос из серии "на деревню, дедушке..."
Вован (Киев)
Разнесли вы меня однако wink.gif .
-источник тепла - собственная котельная;
-температура внутренего воздуха для склада +14С (хранится пиво+вода);
-планировку смотрите в первом посте (разрез прилагаю);
-высота стелажей 5,5м.
-категория складов В.

Требования к вентиляции: естественная вентиляция с однократным воздухообменом . Вытяжка вверху через фонари дымоудаления. Приток через въездные ворота ворота и неплотности smile.gif
Теплопотери через ограждающие конструкции склада (остальные помещения пока не расматриваю) 180 кВт.
Тепло на вентиляцию 896 кВт (из расчета 6кубов на 1м.кв площади в помещениях высотой более 6метров).

Расход воздуха на воздушное отопление 69100 м.куб/час

Температура приточного воздуха получается +21С.

АОВ полностью на рециркуляции.
jota
Мой пример решения отопления потолочными панелями. Панели над проходами между стелажами
Регулировка температуры зонными термостатами. Котельная газовая, каскадная - кондесатные котлы по 60 кВт. К котельной подключена так же административные помещения и ёмк. бойлер
Вован (Киев)
Интересная мысль насчет панелей. Не надо будет и дежурное отопление еще городить тогда.
jota
Для вентиляции посоветовал бы всё-таки рекуперационную камеру. Выберите камеру с теплоизолированным каменной ватой корпусом на огневую стойкость не менее EI45 и тогда камеру просто можно ставить на пол склада без ограждений.
Всё таки Украина не РФ, энергорессурсами швырятся не советовал бы. Да и мощность котельной (при вентиляции с рекуператором) уменьшится в 2 раза.
Есть крышные рекуператоры - вообще без воздуховодов (голова на улице, а ж.. внутри) Hoval
Вован (Киев)
Проходил ли кто-нибудь экспертизу с использованием АОВ в кладе категории В? Т.е. можно класифицировать ее как воздушно-тепловая завеса, которую можно разещать в производственных помещениях категорий А,Б,В.
zavhoz777
Цитата(Вован (Киев) @ 20.8.2008, 11:11) [snapback]283693[/snapback]
Проходил ли кто-нибудь экспертизу с использованием АОВ в кладе категории В? Т.е. можно класифицировать ее как воздушно-тепловая завеса, которую можно разещать в производственных помещениях категорий А,Б,В.

Вот тема, где уже эта мысль обсуждалась.
Вован (Киев)
Я тут посоветовался со старшими товарищами. Говорят что как бы СНиП и запрещает, но экспертиза пропускает wink.gif
Зольников Михаил
Я проходил недавно экспертизу с воздушно-тепловыми завесами в помещениях, где есть следы паров ЛВЖ. (Завод пластмасс - эту тему год назад на форуме выкладывал - коробку здания мы уже построили, проходим суровую экспертизу по инженерным сетям). Требуют искрозащищенные вентиляторы на завесы и калориферы с температурой значительно меньше точки взрыва, например, водяные. Или ставить завесы без подогрева, а воздух забирать с верхней зоны помещения, где он теплее.