Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стальная оцинкованная труба или пропиленовая?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Мирия П.
Добрый день! В настоящее время готовимся к устройству водоснабжения и канализации в 9-ти секционном жилом доме. По проекту внутренняя сеть водоснабжения монтируется в тех.подполье(подвале), на чердаке и пожарные стояки из стальных оцинкованных труб, а из полипропиленовых труб стояки хозяйственно-пильевого водоснабжения и подводки к сан. приботам. Подрядчик предлагает заменить все стальные трубы на полипропилен. Соглашаться или есть подвох? Спасибо.
OlgaO
Цитата(Мирия П. @ 28.8.2008, 12:46) [snapback]286252[/snapback]
Соглашаться или есть подвох? Спасибо.

Не соглашаться. Проект выполнен верно. Нельзя пожаротушение по пластику подавать
Буркот
Пожар однозначно не стоит делать из полипропилена.smile.gif

мы делаем 6-секционный дом 5 этажей вся внутрянка - полипропилен....первый раз с ним столкнулся, много времени убил на то что бы разобраться с компенсацией на Т3,4. там куча компенсаторов получается....
Мирия П.
Так вот и у нас в каждом этаже еще и регуляторы давления с фильтрами устанавливаются. А вот например нельзя ли установить регулятор давления один после насосной?
losь
сколько этажей? девять? примерно 3,2 метра на этаж. Насосная в подвале, перепад между первым и последним этажом почти 3 атмосферы, многовато для одного регулятора, чтобы в кране последнего этажа был напор в 2 атмосферы на первом будет пять, китайские смесители могут и не выдержать... ))))
Мирия П.
9 секций от 7 до 16 этажей. насосная одна в подвале. запитка от низконапорного через насосную. высота этажа 2,9м. Ну я так понимаю, пусть лучше на каждам этаже стоит регулятор, что бы спать спокойно. dry.gif
losь
прибавте толщину перекрытий, примерно 200мм, и насчет полипропилена на пожаротушение, ни в коем случае, только сталь.
Мирия П.
В итоге, когда посчитали экономику и целесообразность, пришли к мнению оставить разводку стальными, т.к. хоть в полипропилене в деньгах и выигрываем, но труб нужно больше на компенсацию, а места в подвале и так очень мало даже для труб... Проектировщикам УР-Р-РА! clap.gif
losь
компенсаторы нужны на горячей воде, причем не очень много если использовать армированный полипропилен, пожаротушение от холодной воды, но полипропилен нельзя применять не из-за компенсации, а из-за того, что он горит, назначение противопожарного водопровода в том, что бы тушить пожар, а как вы будите его использовать когда труба прогарит? Именно вследствии горючести материала его нельзя использовать для противопожарных нужд. И причем тут экономика, попробуйте использовать здравый смысл, если нормативы не понятны....
Vict
Цитата(Мирия П. @ 28.8.2008, 13:34) [snapback]286353[/snapback]
В итоге, когда посчитали экономику и целесообразность,...
Проектировщикам УР-Р-РА! clap.gif
Конечно, снипы пофиг - бабки рулят! clap.gif
УР-Р-РА! rolleyes.gif
Мирия П.
так ведь экономить-то не будем - оставляем все как в проекте!
Сантехник
Однако автоматическое пожаротушение насколько помню из пластика делают или это уже маразм настает?
И пластик допустим во всех системах если верить СНиПу и даже более того рекомендуется для применения без ограничений. Где написано что нельзя В2 из пластика. Не помню такого. Мероприятия - в несгораемых коробах и т.д. а так похоже можно и В2.
OlgaO
Цитата(Сантехник @ 28.8.2008, 18:30) [snapback]286418[/snapback]
Однако автоматическое пожаротушение насколько помню из пластика делают или это уже маразм настает?
И пластик допустим во всех системах если верить СНиПу и даже более того рекомендуется для применения без ограничений. Где написано что нельзя В2 из пластика. Не помню такого. Мероприятия - в несгораемых коробах и т.д. а так похоже можно и В2.

Вопрос уже обсуждался не раз.
Смотрите это:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25461 сообщение 2, п.1. Там все расписано подробно.
Автоматическое делают, но из особого пластика, насколько помню.
losь
Цитата(Сантехник @ 28.8.2008, 18:30) [snapback]286418[/snapback]
... в несгораемых коробах и т.д. а так похоже можно и В2.


В коробах может и можно, но в этом случае в металле на порядок дешевле, меньше места займет, и время монтажных работ сократится в двое. Вопрос: нафига козе баян?