Уважаемые Специалисты, наткнулся тут на одну тему, которая меня немного ввела в тупик!
Где прописано:
Цитата(MegaVert @ 26.9.2008, 10:30) [snapback]296190[/snapback]
Да два счетчика на прямой и на обводной линии как в ЦИРВ 02А.00.00.00 лист 3.
Если саглянуть в СНиП:
11.7.* Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:
имеется один ввод водопровода в здание;
счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.
На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.
Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.
Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.
Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует.
Что-то про счетчик на обводной линии я ничего не нашел!
Поддерживаю последний пост и соответственно сам никогда счетчик на обводной не ставил!
Цитата(getman @ 27.9.2008, 12:11) [snapback]296518[/snapback]
А я считала, что на обводной линии счетчики не ставят. И где бы этот лист 3 посмотреть?

Я это все к тому, что надо как-то стараться следить за содержанием нашего форума и исправлять такие моменты!!!
или мне скажут, что я не прав?