lynx
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вентиляция для "гнойной" перевязочной должна быть как для "чистой" или ее отнести к помещениям для инфицированных больных?
jota
Септическое помещение
lynx
А вход в перевязочную обязательно должен быть через активный воздушный шлюз или можно обойтись без него. В объемно-планировочных решениях шлюза нет, получается что воздух будет попадать из коридора и не соответсвовать требуемой чистоте?
jota
Надо посмотреть по вашим санитарным нормам.
Кэт
Гнойная перевязочная и чистая перевязочная -разные вещи, и организация воздухообмена разная. Гнойная перевязочная - септическое помещение, воздух из нее не должен никуда попадать-я имею в виду переток воздуха. Организацию воздухообмена делаете так, что в помещение будет разряженность, точнее вытяжка будет преобладать над притоком.А в чистой ,наоборот,приток над вытяжкой-точнее делаем подпор в помещении.
Astra tangens
Это как технолого скажет - его компетенция. Как захочет - так и делай по нормам. На самом деле по больницам в идеале - назначение - клапаны и собственная система.