Доброго времени суток, уважаемые коллеги.
На Ваш суд выкладываю принципиальную схему телового пункта. В даном случае производится реконструкция ИТП. Система отопления и ГВС независимая, перепад давления со стороны тепловой сети 4 м. вод. ст., потери давления со стороны системы отопления 2 м. вод. ст, со стороны ГВС 3 м. вод. ст. Давление ХВС= 40 м.вод.ст. Потери на КУУТЭ 0,5 м. вод. ст., на VB2 на отопление и ГВС 1,25 м. вод. ст.
В этой схеме вся сложность(для меня) заключается в том, что в даный момент дом отапливается по зависимой схеме, через элеватор, горячая вода поступает в дом по отдельным трубам (Т3 и Т4). Заказчик хочет сделать систему отопления и ГВС через теплообменник и отказаться от горячей воды которую дает город на отопительный перид. В неотопительый период в подачу воды по тепловым сетям прекращают, и нужно переключаться на горячую воду которую дает город.
Хотелось бы у Вас узнать, будет ли рабатоть ИТП по этой принципиальной схеме, может где обордование лишне поставлено или что-нибудь еще.
С удовольствием выслушаю Ваши предложения и замечания.
С уважением, Слава.
P.S. В дом трубы на ГВС входят Т3=Ду 80 и Т4=Ду65, а по расчетам получается Т3=Ду 50 и Т4=Ду32, даже не знаю, что делать.