Доброго всем времени суток!
Господа проектировщики, подскажите по каким нормам проектировать дома престарелых. Конкретно интересует расход воздуха на человека в палатах и организация воздухообмена. По моему мнению, такие строения не относятся к медецинским учреждениям (имхо) следовательно не 80м3/чел. Буду рад любой информации. Заранее благодарен всем кто откликнется.
Есть такой СНиП 35-01-2001 "ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"
Makc_smp
31.3.2009, 11:44
К сожалению, не нашел ничего в этом СНиПе связанного с вентиляцией.
Я бы рассматривала как жилой дом. Вы проектируете только общеобменную вентиляцию или ПДВ тоже?
Fisher_dm
31.3.2009, 12:25
СП 35-112-2005 "ДОМА-ИНТЕРНАТЫ"
Настоящий Свод правил распространяется на здания домов-интернатов для постоянного проживания ограниченно трудоспособных и нетрудоспособных лиц старшего возраста и инвалидов, нуждающихся в периодической или постоянной посторонней помощи.
Makc_smp
31.3.2009, 13:01
Да, в данном проекте только общеобменная вентиляция.
В СП 35-112-2005 приведена только ссылка на СНиП 41-01, таблица М.1. Следовательно, если в палатах есть возможность открыть форточку (для естественного проветривания) принимаем 30м3/чел? Хорошо с этим разобрался, большое спасибо.
А как быть с организацией воздухообмена в палатах? По хорошему приток и вытяжку в палатах, а в коридор приток на компенсацию бытовых помещений. Или вытяжка из палат, а приток в коридор (плюс установка переточных решеток в дверь)?
Александр Васильев
31.3.2009, 13:50
Цитата(Makc_smp @ 31.3.2009, 14:01) [snapback]372225[/snapback]
Да, в данном проекте только общеобменная вентиляция.
В СП 35-112-2005 приведена только ссылка на СНиП 41-01, таблица М.1. Следовательно, если в палатах есть возможность открыть форточку (для естественного проветривания) принимаем 30м3/чел? Хорошо с этим разобрался, большое спасибо.
Дом престарелых на побережье Адриатического моря?
Как Вы с открытой форточкой соблюдете нормы по подвижности воздуха в РЗ и разнице температур?
Скажете, что выйдут, пока проветриваться будет? А кто их ВЫВЕДЕТ? нянечка? Или Вы?
Полагаю, что в подобных учреждениях в воздухе есть много того, чего там быть не должно, не хочу заострять внимание, всем понятно о чем я. Пожилые, зачастую больные люди. Там свежий воздух нужен. В офисе, простите, при 30 кубах очумеешь сидеть, а там другие условия.
Вы им 30 кубов? В КПЗ положено арестованным давать 46 ,а вы 30....
Нормально это?
Да мне не жалко и 80м3/чел, Вы только скажите где это нормируется. Я нашел только ссылку на СНиП 41-01, таблица М.1. Мне же свое решение еще и аргументировать нужно, не скажу же я заказчику, что я доброе дело хотел сделать, вот так и получилось.
Makc_sm
Re: Да мне не жалко и 80м3/чел,
А вы, Уважаемый не жалейте, дайте им эти кубы, но только перед тем как давать поставьте в воздуховод регулирующий клапан, в результате получается что? Правильно, померяли - много, убавили. И еще пожелание - вентсистема должна быть с отключением по пожару, т.е. пожарный сигнал на Ваш шкаф -Хоп!, Ваш шкаф - Хоп и отключился, а не гнал воздух туду, где огонь, а еще пуще разносил его по городам и весям.
Я бы с радостью, только вот на оснавании чего??? Дом престарелых не относится к медицинским учреждениям, следовательно уже не 80м3/чел. Это конечно хорошо сказать дайте им... да не жалейте... На что ссылаться? Или мне заказчику потом сказать, мне на форуме посоветовали и вот вам все нормы??? Вы еще учтите, что чем больше воздуха, тем все это дороже и заказчик за каждый куб (ватт) спросит на основании чего?
Кстати, блокировку с пожарной сигнализацией мы закладываем не только в домах престарелых... Впринципе, чего и Вам советую.
Makc_smp
Re: Я бы с радостью, только вот на оснавании чего???
А здесь в библиотеке всяких вумных книжек много - может чегонибудь найдется, нет? Или в РУнете порыться. Я попробую сегодня у наших доблестных начальников поспрашать, глядишь сообща могет чего и нароем.
Re: блокировку с пожарной сигнализацией мы закладываем не только в домах престарелых... Впринципе, чего и Вам советую.
Благодарствую, только для нас это уже пройденный этап - я при монтаже шкафов, все это заранее закладываю. Еще раз спасибо. Удач!
Александр Васильев
1.4.2009, 13:33
СНиП 41-01-2003 постоянное пребывание людей 60м3/час на человека
Про окна открывать - забудьте, вы не сможете соблюсти санпиновские требования по параметрам микроклимата в РЗ. По крайней мере в России такого климат нет.
Хорошо, с количеством воздуха вроде бы все понятно. По-хорошему 60м3/чел, но не менее 30м3/чел (если дом престарелых на берегу Адриатического моря

и имеется возможность естественного проветривания) согласно СНиП 41-01. А как все-таки лучше организовать воздухообмен?
Господа, специалисты! Я тоже озадачена таким объектом. Никак не могу найти норм воздухообмена, кратности, организацию его...
В проектировании я далеко не новичок, проектировала и лечебницы в том числе, а здесь как? Организация воздухообмена в палатах со шлюзом как в лечебных учреждениях делать?
В ТСН 31-303-95, СП 35-112-2005 и т.д. ничего путного не сказано!!!
klimat905
21.5.2019, 10:48
Цитата(sasm @ 12.1.2010, 18:10)

Господа, специалисты! Я тоже озадачена таким объектом. Никак не могу найти норм воздухообмена, кратности, организацию его...
В проектировании я далеко не новичок, проектировала и лечебницы в том числе, а здесь как? Организация воздухообмена в палатах со шлюзом как в лечебных учреждениях делать?
В ТСН 31-303-95, СП 35-112-2005 и т.д. ничего путного не сказано!!!

ВСН 21-74/Госгражданстрой
Инструкция по проектированию домов для престарелых и инвалидов, ДЕЙСТВУЕТ
Цитата(klimat905 @ 21.5.2019, 10:48)

ВСН 21-74/Госгражданстрой
Инструкция по проектированию домов для престарелых и инвалидов, ДЕЙСТВУЕТ
Во-первых, странно, что Вы отвечаете на посты почти 10-летней давности.
Во-вторых, действующим
нормативным документом является СП 145.13330.2012. ВСН, согласно ст. 14 № 162-ФЗ, не являются нормативными документами и могут применяться в качестве
справочного материала в частях, не противоречащих действующим нормативным документам.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.