Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура, которая будет на выходе, если на улице -25
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Анжела
Какая температура будет в помещении подаваться, если на улице -25, на приточке стоит калорифер мощностью 90 кВт, производительность по воздуху 7500 м3/час, вентилятор 7800 м3/час.
jota
При 7500 м3/ч воздуха при температуре -25*С, принимая влажность 30%, пройдя через калорифер 90 кВт нагреется до 10,6*С и влажность 1% (расчитано по ID диаграмме)
Любознательный
Цитата(jota @ 22.4.2009, 18:33) [snapback]381141[/snapback]
При 7500 м3/ч воздуха при температуре -25*С, принимая влажность 30%, пройдя через калорифер 90 кВт нагреется до 10,6*С и влажность 1% (расчитано по ID диаграмме)

Все верно, но считать надо не на 7500, а на 7800 м3/ч. Для калорифера производительности не может быть - он расход не создает. То, о чем пишет Анжела - паспортный расход воздуха при паспортном перепаде давления. Так что до 10 градусов воздух нагреть не удасться!
jota
Цитата(Любознательный @ 23.4.2009, 5:51) [snapback]381304[/snapback]
Все верно, но считать надо не на 7500, а на 7800 м3/ч. Для калорифера производительности не может быть - он расход не создает. То, о чем пишет Анжела - паспортный расход воздуха при паспортном перепаде давления.

Какой расход воздуха и автор не знает и Вы и я....Взято из паспорта вентилятора без учёта сети, а для калорифера по максимальной или номинальной паспортной скорости воздуха. Поэтому все числа приблизительны. Они показывают уровень, а не точное значение. По крайней мере автору уже ясно, что на такое кол-во воздуха и такой dT - мощности калорифера недостаточно. Значит или уменьшать количество воздуха, или увеличивать калорифер, или применить частичную рециркуляцию, или наконец рекуперацию теплоты выбрасываемого воздуха.
Любознательный
Согласен! Сопротивление системы и расходную кривую вентилятора мы не знаем. sad.gif
Из технических предложений наиболее симпатично: "... рекуперацию теплоты выбрасываемого воздуха.".
Мастер
Уважаемый Йота! Мне, как не специалисту, не понятны два пункта. Если не трудно объясните: что такое ID диаграмма, и как лишь по мощности калорифера можно определить температуру подаваемого через него воздуха?
jota
Цитата(Мастер @ 23.4.2009, 13:51) [snapback]381490[/snapback]
Мне, как не специалисту, не понятны два пункта. Если не трудно объясните: 1.что такое ID диаграмма, 2. и как лишь по мощности калорифера можно определить температуру подаваемого через него воздуха?

1. Наберите в Гугле: ID диаграмма (диаграмма состояний влажного воздуха при атм.давлении)
2. Есть начальное состояние воздуха (температура, относит. влажность, количество; есть процесс - нагревание, и есть мощность на этот процесс.
Есть математическое обеспечение ID диаграммы, с помощью которого просчитываются аналитически процессы и значения фиксируются на диаграмме. Т.е. сама графическая диаграмма в моих расчётах является отображением расчётных данных.
Нестор
разность температур = Q /(Cpv*V*gv)= 90кВт*860/(0,25ккал/кг ч гр *7800 м3/час *1,3 кг/м3) = 30,5 градуса
Вход -25С; выход +5,5 С
И никак иначе!
jota
Простенькая программка без диаграмм для подбора параметров нагрева.
По-моему от ВентЦентра - ему и благодарности... smile.gif
vicsd-v
Цитата(jota @ 27.4.2009, 14:55) [snapback]382648[/snapback]
Простенькая программка без диаграмм для подбора параметров нагрева.
По-моему от ВентЦентра - ему и благодарности... smile.gif

Господа, кому нибудь попадалась ID диаграмма в подобном виде?
jota
Цитата(vicsd-v @ 28.4.2009, 15:00) [snapback]383047[/snapback]
Господа, кому нибудь попадалась ID диаграмма в подобном виде?

Это не ID диаграмма, не искажайте. Это небольшая аналитическая прога.
А ID есть на форуме - в поиск!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.