nohrin
Кто сталкивался подскажите!
1. Есть ли экономия топлива
2. Надёжность работы
3. Ремонтопригодность
4. Нужна ли поверка?
alesio
Все зависит от набора оборудования, входящего в состав Вашей автоматизированной непрерывной продувки.
Конкретизируйте вопрос.
nohrin
Я хочу её подобрать.
ДЕ25-24-250
boilers
Цитата(nohrin @ 14.5.2009, 11:02) [snapback]387584[/snapback]
Кто сталкивался подскажите!
1. Есть ли экономия топлива
2. Надёжность работы
3. Ремонтопригодность
4. Нужна ли поверка?



1. Однозначно есть. Расход котловой воды становится регулируемым (необходима установка регулятора - клапан, поточный солемер, ну и какой-нибуть контролер). Т.е. лишнюю воду уже не сбросить, а это потери топлива.
2. У меня на котлах ДЕ 25-24-250ГМО работает вполне надёжно при надлежащем контроле.
3. Если подберёте хорошее оборудование то и ремонтировать не придётся.
4. Поверка не нужна, только ревизия и испытания.

Посетить мою домашнюю страницу
nohrin
У меня котлы такие-же. У Вас какое оборудование конкретно установлено? А сайт у Вас отличный жаль форум убрали.
boilers
Цитата(nohrin @ 17.6.2009, 15:15) [snapback]400734[/snapback]
У меня котлы такие-же. У Вас какое оборудование конкретно установлено? А сайт у Вас отличный жаль форум убрали.


Солемеры АЖК отечественные. Работают нормально, прихотливы к температуре среды и расходу, требуется постоянный контроль. Клапана Neles, если не ошибаюсь рабочий орган сегментный Ду25 Ру40, замечаний нет. Всё завязано на АСУ Honevell. Управление с операторской станции, имеется сигнализация и тренды.

Я думаю если поискать можно найти всё в одном.

Если есть дополнительные вопросы пишите.

Посетить мою домашнюю страницу
nohrin
А есть ли у Вас данные об экономии воды! Или вы всегда с такой системой работали?
boilers
Цитата(nohrin @ 18.6.2009, 8:36) [snapback]401151[/snapback]
А есть ли у Вас данные об экономии воды! Или вы всегда с такой системой работали?


Работали с этой системой всегда. Экономию можете рассчитать. Для этого определите какая продувка у Вас сейчас, а затем какая будет продувка например при постоянном солесодержании например 2000 мг/кг. Однако, рацпредложение, если это практикуется у Вас на предприятии!

Следует учесть объём топлива затраченное на догрев воды в котле (после экономайзера 140...150), стоки, воду на захолаживание стоков.
nohrin
Проблема в том, чтобы рассчитать потери надо знать скока теряем, а там никакого учёта нет. Тем более по каждому котлу. У Вас есть?
boilers
Цитата(nohrin @ 19.6.2009, 8:26) [snapback]401680[/snapback]
Проблема в том, чтобы рассчитать потери надо знать скока теряем, а там никакого учёта нет. Тем более по каждому котлу. У Вас есть?


Учёт расхода питательной воды есть? Закрываете продувку, расход питательной воды снижается, это и есть продувка. Если учёта расхода питательной воды нет можно рассчитать количество продуваемой воды по солесодержанию (можно взять среднее за период). Конечно не точно, но по другому никак.

В своё время я менял сепаратор непрерывной продувки и делал мониторинг продувки, можете посмотреть может поможет.Нажмите для просмотра прикрепленного файла