Есть помещение размером 40х20м и высотой 8м, в этом помещении будут проходить различные мероприятия: концерты, корпаративы, показы мод и т.д.
Вопрос как правильно организовать воздухообмен в данном помещении?
Дело в том что нет ни колон ни чего то еще куда бы можно было спрятать воздухорасперделители, опустить воздуховоды вниз не возможно т.к. по краям будет балкон на высоте 4м.
Есть идея по периметру помещения поставить низконапорные воздухораспределители, но они будут обслуживать зону приблизительно 3 метра от стен, а в центральную зону воздух подавать с помощью сопел установелнных под балконом под углом, а вытяжные диффузоры расположить под потолком, но есть опасение что воздух из сопел будет сразу перехватываться вытяжкой....
в общем не знаю что делать...
Андрей 113
3.8.2009, 19:08
Люди в помещении будут находится сидя или стоя? Если сидя, то можно воздух подавать через ряды кресел, непосредственно в рабочую зону. В больших конзертных залах так делают. А вообще все зависит от устанавливаемых решеток. Надо счтать.
Да в том то и дело что помещение будет многофункциональное, т.е. иногда и сидя если это какойто показ мод то поставят подиум и ряды кресел, если концерт то поставят сцену и народ стоять будет...
http://www.mir-klimata.com/archive/number2...icle/article13/http://climat2.ru/archives/166/http://www.asmproducts.com/ufad.htmhttp://www.cbe.berkeley.edu/underfloorair/Default.htmСистема с модульным фальшполом и встроенными в пол диффузорами. Можно всё пространство под фальшполом использовать как воздуховод-камеру статического давления. Дифузоры вместе с модулями полов можно быстро переставлять, т.е. подавать воздух туда куда надо и когда надо. Вытяжка как обычно, сверху.