Однако, установил несколько сотен систем учета и НИГДЕ меньше 30% эффекта не наблюдал.
Энергосбережение начинается с учета.
Несколько соображений по этому поводу. Без претензий на полноту и правильность.
1. Простое мероприятие - включение в число параметров учета температуры наружного воздуха и давлений теплоносителя Р1,Р2.
Все знакомые мне системы позволяют это делать. Дополнительно два датчика давления, один температуры и кабель. Все вместе с работой 6000 руб. НО ПОПРОБУЙТЕ СОГЛАСОВАТЬ ТАКОЙ ПРОЕКТ. ИЛИ ВЫНУДИТЬ ПРИНЯТЬ. Всем понятно почему.
Это и возможные суды. Но это и технологическая дисциплина теплоисточника (соблюдение температурного графика и гидравлического режима).
Это огромные деньги уходящие на всевозможные узлы смешения. (Порой цена калорифера составляет 5% от стоимости узла смешения).
Надо определиться и если график сети качественный и отопительный, то тепловая энергия стоит дороже, но упращает оборудование абонентов. Если регулирование сети качественно-количественное - дешевле, но дороже оборудование абонентов.
Это и возможность абонента осуществлять нормирование расходов тепловой энергии. Нормирование - мощный инструмент энергосбережения.
Про давление. Строго говоря абонентам кроме тепловой энергии поставляется и потенциальная в виде избыточного давления. За нее надо платить. Или штрафовать теплоисточник ри снижении располагаемого напора.
В Финляндии платят за энергию в виде тепла и напора.
2. Прозрачность. Доступность архивов с данными учета.
В ТСЖ заставили повесить архив тепловычислителя на сайт дома. Эффект - 40% снижения счета на отопление и ГВС.
А если обеспечить доступ к данным учета теплоисточников ...... .
Простая привязка (синхронизация) по температуре наружного воздуха системы учета теплоисточника и абонентов.
Вот и можно автоматически выписывать штрафные санкции и абонентам и теплоисточнику.

3. Доступность учета. Максимальное снижение капитальных затрат на учет.
Самая дешевая система стоит 20000 руб.
Я работал по сметам 500000 руб. Включают все, начиная от стальных дверей в подвал и кончая сигнализацией, освещением. Все это в учет. Листаю проект узла учета. Содержательны в нем 1-2 страницы. Да и те могут делать изготовители по опросным листам.
Мероприятия полностью организационное. СКАЗАТЬ ЦЫЦ, а эффект ...
4. Дополнительные функции приборов учета.
Удаленный доступ. Сейчас в Москве за это берут 25000 руб (Фактически 100% стоимости самой дешевой системы учета). В магазине стоит 1000 руб. А если заранее встроить.
Возможность работы с различными тарифами. Т.е. вычленять зоны с отклонениями графика КАК ПО ОБРАТНОЙ, ТАК И ПРЯМОЙ.
Выделять зоны с температурой Т2 меньше графика.
Совмещение в одном корпусе функций учета и регулирования. Безопасность данных полностью может быть обеспечена на программном уровне. А иметь за небольшие деньги в корпусе с учетом и свободно-программируемый логический контроллер ...... Мало того имеющий выход в мир. С едиными часами реального времени и температурой наружного воздуха, данными давления.
Такой "агрегат" может стать мощным инструментом и по управлению спросом. Это еще одно направление энергосбережения. Дать возможность абонентам снижать издержки на отопление путем центрального отключения оператором теплоснабжения 2 ступени ГВС в часы максимума.
Все пора работать.