Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура воды 150 и 7 бар, дросселирование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
alexius_sev
Здравствуйте, у меня имеется вода 150 градусов и давлением 7 бар с расходом 28 м3/ч, я ставлю дросселирующую арматуру, скидываю давление да 1,2 бара, получаю пароводяную смесь, какой диаметра трубы после дросселирования принять для для пароводяной смеси. Как определить сколько пара выйдет и какова будет его температура?
испытатель
Ничего себе вопросик! Я области - я тут пошалил. Вы хоть обратили внимание, что после дросселя у Вас температура падает!
К.Д.
Как правильно замечено за дросселем температура понизится. Дроссель будет разносить от процессов кавитации, которые в нем начнутся и он быстро кончится. А для какого процесса требуется именно смесь?

В общем случае получится что расход вторичного пара равен:
Д=Gпр(iпр-iр)/iвп-iр)
где Gпр - расход горячей воды
iпр - энтальпия грячей воды
iр - энтальпия горячей воды в расширителе
iвп - энтальпия вторичного пара

Пара будет тем больше, чем выше перепад давлений на дросселе, но он будет холоднее. В вашем случае при давлении за дросселем 1,2 очка температуре смеси будет 104 градуса его будет 2400 кг/час. Диаметр можно определить по учебнику Николаева, там есть расчет диаметра для двухфазного трубопровода, но это зависит от длины такой трубы.
alexius_sev
Эта смесь подается в атмосферный деаэратор с давлением 1.2 бара. Дроссель подбирается именно специальный, который сможет обеспечить такой режим. Температура воды понизится, станет 104 на линии насыщения при таком давлении. А какая энтальпия вторичного пара будет? и какова будет его температура? И энтальпию пара брат на линии насыщения?
alexius_sev
Цитата(К.Д. @ 21.8.2009, 6:23) [snapback]426167[/snapback]
Как правильно замечено за дросселем температура понизится. Дроссель будет разносить от процессов кавитации, которые в нем начнутся и он быстро кончится. А для какого процесса требуется именно смесь?

В общем случае получится что расход вторичного пара равен:
Д=Gпр(iпр-iр)/iвп-iр)
где Gпр - расход горячей воды
iпр - энтальпия грячей воды
iр - энтальпия горячей воды в расширителе
iвп - энтальпия вторичного пара

Пара будет тем больше, чем выше перепад давлений на дросселе, но он будет холоднее. В вашем случае при давлении за дросселем 1,2 очка температуре смеси будет 104 градуса его будет 2400 кг/час. Диаметр можно определить по учебнику Николаева, там есть расчет диаметра для двухфазного трубопровода, но это зависит от длины такой трубы.

Спасибо разобрался, а энтальпию на парообразование есть такое понятие?
Машинист
Есть понятие скрытая теплота парообразования. Это разность энтальпии сухого насыщенного пара и энтальпии воды в состоянии насыщения (кипения).
Энтальпия же характеризует меру энергии в веществе в определенном состоянии, но не в процессе. Её также называют "теплосодержанием".
andr111
150С с 7 до 1,2 бар на одном дросселе сажать нельзя -там жуткая кавитация будет.
Нужно ставить каскад из 2-3-х регуляторов.
Проверку по кавитации можно выполнить по каталогу Данфосс (там в начале есть графики по кавитации).

Выход пара из горячей воды можно посчитать по остачному давлению.
Вода вскипает и происходит выход пара, при этом жидкая фаза охлаждается до той температуры, при которой она может оставаться жидкой при полученном после дроссилирования давлении.
Но суммарная энергия воды до дросселей равна энергии пара + энергия оставшейся воды (по захону сохранения).
Вся дельта по энтальпии воды уходит в пар. Теплоемкость пара при определнных услвиях известны- следоватльено можно найти его расход.

Как рекомендация. В принципе не обязательно ведь 150С подавать в деаэратор? Он может и на 120-130С работать по греющей воде (уточнить надо у поставщика!!!). Тогда можно после первого падения давления на первом регуляторе добавить в греющую воду поток из обратки (сколько там 70 или 90С?) до получения потребной температуры. И тогда уже если и нужно гасить давление дальше, делать это будет проще.
Бойко
А не проще применить стандартный расширительнепрерывной продувки.Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А перед ним старый насос сблокированный с генератором или другим насосом. ХАЛЯВА. rolleyes.gif
tiptop
Цитата(Бойко @ 21.8.2009, 17:17) [snapback]426523[/snapback]
А не проще применить стандартный расширительнепрерывной продувки

Если я правильно понял, главный вопрос темы в том, чем регулировать расход.
А у колеса насоса, наверное, не особо широкий диапазон изменения Kv. smile.gif
И с предполагаемой кавитацией долго не проработает...
Kvark
При дросселировании энтальпия остается постоянной!
Так что
P=7 бар Т=150 С h=632.4 кДж/кг

Далее при Р=1,2 бар и h=632,4 кДж/кг определяем остальные параметры:
мы попадаем под кривую насыщения со степенью сухости Х=0.0861 (8,61%), температура 104,78 С.
Бойко
Цитата(tiptop @ 21.8.2009, 21:34) [snapback]426603[/snapback]
1.Если я правильно понял, главный вопрос темы в том, чем регулировать расход.
2.А у колеса насоса, наверное, не особо широкий диапазон изменения Kv. smile.gif
И с предполагаемой кавитацией долго не проработает...

1. В случае использования "расширителя":
- стандартным регулятором уровня в баке расширителя;
- регулятором давления вторичного пара.
2. Такая схема описана под названием "турбина Патона". Кавитация там возникает также, как и в насосе. Т. е. при определенных и заранее известных условиях. Работают годами без проблем.
alexius_sev
Для этих целей решаю ставить арматуру Серии РК 109.100.00-Э, пойдет?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.