Добрый день участники форума!!!
Данный вопрос волнует уже несколько месяцев.
На предприятии установлено несколько транформаторов, от которых питаются разные потребители (отдельно стоящие объекты, в которых есть оборудование)
Вопрос состоит в том, как можно произвести учет электроэнергии, для каждого отдельно стоящего объекта, если от одного трансформатора питаются несколько объектов (соотвественно разное оборудование)
Не знаю как было заложено в проекте строительства предприятия, но точный учет вести по счетчикам установленных на трансформаторах не возможно.
Идея есть установить на каждое оборудование начиная от 50 кВт счетчик, на перпективу чтобы был выход на компьютер (RS 232,485) желательно конечно 232 для отображения и сбора информации о потребленной э/э№
Какие у кого есть идеи и кто как их реализовывал?
Цитата
желательно конечно 232 для отображения и сбора информации о потребленной э/э№
Желательно RS 485 иначе не набегаетесь к счетчикам.
Есть например относително дешевые и неплохо зарекомендовавшие счетчики типа Меркурий ART-230 со своим протоколом есть фирменные например у ABB Alpha с LON
что вам больше по душе и карману то и ставьте
Цитата(GYUR22 @ 21.8.2009, 8:58) [snapback]426231[/snapback]
Желательно RS 485 иначе не набегаетесь к счетчикам.
Есть например относително дешевые и неплохо зарекомендовавшие счетчики типа Меркурий ART-230 со своим протоколом есть фирменные например у ABB Alpha с LON
что вам больше по душе и карману то и ставьте
согласен RS485
А я делал так- собирал на МС8 с ближайшего сегмента МЕРКУриев и по Ethernet передавал на АРМ контары (выложен на сайте МзТа).
+ выводил состояния автоматов и контакторов