Подскажите пожалуйста по схеме котельной производственного цеха с зданием АБК, может что-то упустил. Мощность 1,4 МВт, 90-70С, емкость системы 12,5м3, статическое давление 0,9бар, давление срабатывания ПК 3,0бар, давление подпитки 0,22МПа, нагрузки отопления: цех-186,1 кВт, АБК-105,8 кВт, вентиляция: цех- 622,1 кВт, АБК-324 кВт, ГВС 6,22м3/ч.
несколько предложений чисто по схеме. (без мощностей и температур)
поставив запорную арматуру на баки ГВС вы будете иметь возможность маневрировать (отключать один на ремонт, осмотр.. и т. д.)
но понадобиться перенести предохранительный клапан и расширительный бачок.(на каждый бак отдельно)
ХВ и ГВ к бакам подключил бы с петлей Тихельмана. (мелочь но всеже.)
не понятно как вы обеспечите температуру ГВ потребителю?