Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кабель для энкодера на улице...
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
vicha15
Нужен кабель для подключения инкрементного энкодера к частотнику,
энкодеры будут работать на улице тем-ра экспплуатации не ниже -10 °C,
кабель должен иметь возможность перегибаться,т.е. установка подвижна...
Кто что посоветует...ну и желательно с указанием конторы у которой можно его приобрести...
Verh
а в чем сомнения у вас с выбором? низкая температура, гибкость или помехостойкость ?
vicha15
Цитата
низкая температура, гибкость или помехостойкость ?

Ну так это все вместе и есть определяющие факторы,допустим тот же МКЭШ для таких режимов не подойдет,
я вообще сомневаюсь что оболочка из ПВХ-пластиката подойдет для таких режимов эксплуатации...
а резиновый пока не могу найти подходящий...КУПРЭ не нравится,не удобен для монтажа...
poludenny
А на LAPP смотрели?
vicha15
Забугорного очень много предлагается,не знаешь на чем остановится,поэтому в принципе и задал вопрос,так как интересует опыт эксплуатации,монтажа...
Да, судя по описанию не плох LAPPKABEL...еще не приходилось использовать данную продукцию,
подобрал OLFLEX® 110 CH (http://www.tk-neva.ru/catalog/_item329.html),
вот только в Москве не могу найти подходящие фирмы по продаже...
пока есть время выбираю...
poludenny благодарю за информацию...
Abysmo
Если предлагается подвижность установки, то лучше лифтовую/крановую серию посмотри и плоские кабели:

http://www.lappgroup.ru/17/ru/596740/59674...6929/index.html

Еще можно им письмо написать с характеристикой процесса и температурным диапазоном, а так же наличием агрессивных сред - они сами кабель подберут.

P.S. Кабель очень хороший, но дорогой, зараза... У нас такой не делают, т.е. да же по кабелю мы отстали лет на 20...