Доброго всем времени суток! Очень нужна критика.......Укажите на недостатки......Заранее благодарен.
Посмотрел бегло)
1. У вас есть узел прохода т/п через кровлю... а где план кровли?
2. Нет привязки ни одного стояка.
3. Как понять где у вас сталь кончается и начинается полипропилен?
4. Нет приборов на плане типового этажа
5. Не подписаны пожарные стояки на плане типового этажа
6. На схеме водопровода у поливочного крана нет запорной арматуры п. 10.5
7. Посмотрите условные обозначения приборов. раковины, мойки, ванны, унитазы различаются. Не нужно писать буквы в куружках. На схеме канализации аналогично
8. Где на схемах стояков подключение к магистралям?
9.Где отметки этажей на схемах?
10. Отметки должны быть кратны 5мм
11. На схеме подсоединение канализации к стоякам и магистралям должно быть под 150 градусов
12. Проверти васонные части (присоединение к стоякам) некоторых соединений не бывает
13. Не нужно подписывать стояки ПВХ. Достаточно написать материал труб в общих указаниях
14. Где трап в тепловом пункте и в насосной?
15. Уберите вентиляцию с планов.. зачем она вам?
16. В буфете, кухнях и постирочной мойки, в остальных местах раковины
17. Если водогазопроводные трубы, то показывается условный диаметр, а не наружный (не 57, а 50)
18. При хозяйственно-противопожарном водопроводе стояки В2 можно подсоединять к В1, а не отделять ветку
19. На стояках Т3 на последнем этаже нужно предусмотреть автоматические клапаны для выпуска воздуха
20. Ревизия ставится на 1м от пола (нужно показать на схеме)
21. В примечании написать, что В1 прокладывается на +0,2м , Т3 +0,3м от пола
22. у вас плоская кровля? тогда где В2. Это я про 300мм над кровлей
11. На схеме подсоединение канализации к стоякам и магистралям должно быть под 45 градусов.
Не посмотрел дату публикации... наверное уже не нужно