serdar
В описаниях на некоторые привода рольставен указано, что нельзя подключать к одному переключателю (ВВЕРХ-ВНИЗ) два привода?
К сожалению выяснилось это несколько позже smile.gif и на личном опыте. И действительно, при работе нескольких механизмов от одного перключателя наблюдается несинхронное открывание-закрывание, неполное закрывание-открывание отдельных ставен. Или даже вообще отказ работы одного при работе соседнего .
Кто сталкивался и может сказать почему подобное происходит? Физически и теоретически объяснить.
Chabol
При последовательном подключении нескольких приводов рольставен. Отключение может происходить по причине размыкания питающей линии при достижении промежуточным рольставнем конечного положения, тогда как следующие за ним (в порядке подключения) не успели достичь конечного положения, а питание уже им не подается.
То же самое справедливо и для промежуточных положений.

Подключите параллельно к линии питания все рольставни находящиеся в группе.

Еще возможен момент, когда рольставнями управляет промежуточный контроллер. Здесь играет роль не только как подключено, но и как настроен контроллер.

Chabol
Нашел ответ на Ваш вопрос. Вернее не совсем ответ, а лишь указание.
Если приводы работают от переменного тока, то таких можно подключить два к одному переключающему прибору, а если приводы работают от постоянного тока - только один.
serdar
Не, причина была в том что их зашлейфили как светильники. То есть конечник одного срабатывал раньше другого. И через замкнутый конечник соседа продолжал движение.
den.mgn
А реле поставить и гальванически развязать электропривода не думали?
serdar
Думали, только всё смонтировано и красиво зашито было. Новый кабель от щита прокладывать не дали.
Юрец_НСК
Попали в такую же ситуацию. Хотелось бы знать, как решили проблему? мы хотим поставить по реле около каждого привода, чтоб при подаче питания "вверх", провод "вниз" размыкался. К каким последствиям приводит одновременное подключение приводов на один канал управления?
Рольставенщики говорят из за нас погорели конденсаторы, полотно замоталось полностью и чего то там поломало. Возможно такое из за параллельного подключения?
Rus75
Для того, чтобы ответить на ваш вопрос - необходима схема управления приводом. Если в приводе стоит однофазный двигатель, то направление вращения меняется изменением подключения пусковой обмотки. В этом случае я не очень понимаю, как можно параллелить двигатели. Если же двигатель 3-х фазный,работающий на 1-фазную сеть, то по идее все должно работать. У производителей ставен обычно есть пульты работающие на определенное количество запараллеленных ставен. Как я понимаю внури просто нескольно параллельных контактов. Если нет такого пульта, то нужно просто размножить контакты при помощи реле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.